压缩机供液管震动问题请教
qinchs
qinchs Lv.7
2015年09月25日 13:45:20
来自于制冷技术
只看楼主

有一台双级压缩低温活塞并联机组,带过冷板换,在运行中,供液板换后的出液总管一直较强烈震动,检查板换两头压力都正常,按照机组匹配的管路管径也正常,请教这是什么原因。

有一台双级压缩低温活塞并联机组,带过冷板换,在运行中,供液板换后的出液总管一直较强烈震动,检查板换两头压力都正常,
按照机组匹配的管路管径也正常,请教这是什么原因。
免费打赏
qinchs
2015年09月25日 13:55:39
2楼
忘了说明,机组位于冷风机下方,供液总管在机组处做了一个U型向上的结构。运行中冷风机都正常
回复
游荡四方
2015年09月25日 13:59:34
3楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-25 14:01 编辑

负荷较大的时候,压机排气管抖动量也是很大的,
我这里的四缸高温活塞压机都是安装了排气减震软管.

否则就应通过连管多角度走向,进行阻尼减震,
防止因抖动,在连管固定部位发生管路裂纹漏氟现象

回复
荣昌制冷
2015年09月25日 16:38:06
4楼
qinchs 发表于 2015-9-25 13:55 忘了说明,机组位于冷风机下方,供液总管在机组处做了一个U型向上的结构。运行中冷风机都正常有这么几个问题:出液总管的管径是否过小?应大于所有节流阀的供液支管的截面面积的总和;系统高低压压差(或者压缩比)是否过大?会强烈震动的出液总管的管线是否过长?立管和横管是否过长?是否有固定?
回复
qinchs
2015年09月25日 16:52:53
5楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-25 16:38 有这么几个问题:出液总管的管径是否过小?应大于所有节流阀的供液支管的截面面积的总和;系统高低压 …出液管总管管径不小,按照流速0.5m/S-1m/S设计核算过。系统高低压应该不是其原因,可排除系统管道挺短的,整个系统就是过冷板换处的供液总管震动特别大,别的地方都可以现在用的是丹佛斯的热力膨胀阀,怀疑膨胀阀有问题,经检测有末端突然断流的情况,机组侧供液压力也不太稳定
回复
荣昌制冷
2015年09月25日 17:03:13
7楼
qinchs 发表于 2015-9-25 16:52 出液管总管管径不小,按照流速0.5m/S-1m/S设计核算过。系统高低压应该不是其原因,可排除系统管道挺短 …嗯,不错,膨胀阀节流不稳定(突然断流等)产生震动的可能性大。
回复
qinchs
2015年09月25日 17:11:43
8楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-25 17:03 嗯,不错,膨胀阀节流不稳定(突然断流等)产生震动的可能性大。可我不太明白,即便是节流阀不稳定,为什么是机组供液总管,板换处震动最厉害
回复
荣昌制冷
2015年09月25日 19:20:20
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-25 19:25 编辑 qinchs 发表于 2015-9-25 17:11 可我不太明白,即便是节流阀不稳定,为什么是机组供液总管,板换处震动最厉害这根“供液总管”是不是通向膨胀阀的?如果是,那就肯定是它的问题了。正因为膨胀阀会突然中断供液,此时膨胀阀后的压力会很小,阀的前后压差大;然后又突然疏通供液,压力一大一小,管子当然会振动厉害的。
回复
游荡四方
2015年09月27日 09:47:03
10楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-28 08:41 编辑

膨胀阀配置过大,会出现涌浪现象,
也就是出现低频的震荡现象,回气温度与压力会出现较大的变化,

根据回气压力与温度,以及震荡的频率和规律,
调整一下阀口的开启度,改变流动的速度,判断膨胀阀与供液管是否处于共振状态
回复
斗战圣佛
2015年09月28日 10:54:44
11楼
请检查,膨胀阀的配置是否合理;
另检查电磁阀是否正常及电磁阀的位置是否合理。
回复
结构大佬
2015年10月26日 09:33:42
12楼
谢谢楼主分享!
回复