求教机组和铝排的配置
qq_1421536545153
2015年09月24日 08:27:26
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 我是幼儿 于 2015-9-24 08:43 编辑 冷库使用性质:建工存储为主,(出租为辅)货物:多为植物性产品,入库温度:正常情况速冻隧道加工后入库,有时也会常温下入库(补充下:希望设计按没有使用速冻设备的情况下设计,入库温度以最高温度38°左右)。单日最大入货量:单库是10吨;总计划在100吨(计划做5个100平的)包装:以真空包装;裸装。堆货方式:密集吧(每立方300公斤)

本帖最后由 我是幼儿 于 2015-9-24 08:43 编辑

冷库使用性质:建工存储为主,(出租为辅)
货物:多为植物性产品,入库温度:正常情况速冻隧道加工后入库,有时也会常温下入库(补充下:希望设计按没有使用速冻设备的情况下设计,入库温度以最高温度38°左右)。单日最大入货量:单库是10吨;总计划在100吨(计划做5个100平的)
包装:以真空包装;裸装。堆货方式:密集吧(每立方300公斤)
冷库使用中开门频率:生产加工时是高频率(季节性加工)
冷库建设环境:建设在二楼,楼板设计为每平方1吨,实际计划载重0.7吨左右。冷库总长35米,宽14米;隔成5个库即7*14一个库,内空设计为4米,顶板为聚氨酯彩钢板15CM的,每间的隔堵也是用聚氨酯彩钢板,其它墙面喷聚氨酯。由于在二楼设备不好放置,想用并联机组,采用铝排制冷。

斗战圣佛
2015年09月24日 10:34:19
2楼
既然是正空包装,你这么复杂的使用状态;
建议你还是使用冷风机吧。
回复
ephone
2015年09月28日 09:10:57
3楼
有提到速冻,温度至少应该是-10度以下了吧,真空包装的话建议使用冷风机,水冲霜。
回复
qq_1421536545153
2015年09月28日 12:10:07
4楼
问题就是 有些货物干耗太大了 所以用铝排
回复
游荡四方
2015年09月28日 14:17:51
5楼
带翅片铝排,25mm直径,每根带5p机,
-18度,单根控制在70m以内,
如果是-10度库温,控制在50m以内

以上纯属网络交流与推测数值
回复
12314r
2016年01月23日 08:24:56
6楼
好东西,谢谢分享
回复
lizuokongtiao
2018年08月20日 15:45:44
7楼
地面积(100)*1.6~2.2=铝排管面积(160~220平方米),以25mm为列一米长的蒸发面积为0.23平方米。15044163866(长春)