请教采用高压钠灯照明时,计算对照明进行无功补偿时,是否需将镇流器的功率考虑在内?镇流器消耗的是有功还是无功功率?提前谢谢您的回复。
请教采用高压钠灯照明时,计算对照明进行无功补偿时,是否需将镇流器的功率考虑在内?镇流器消耗的是有功还是无功功率?提前谢谢您的回复。
2楼
高压钠灯的灯管在正常发光时,应该是阻性的,整套钠灯的无功主要是镇流器(线圈)产生的,镇流器线圈也存在直流电阻和发热,这部分是有功成份。想精确计算,应该把这部分的有功和灯管加起来,作为有功部分。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-9-23 11:18 高压钠灯的灯管在正常发光时,应该是阻性的,整套钠灯的无功主要是镇流器(线圈)产生的,镇流器线圈也存在 …题目只是给出镇流器的功率消耗为灯的8%,并没有指出其有功部分的功率。我从您的回复中貌似觉得镇流器主要是无功消耗? 如主要是无功消耗的话,补偿容量计算时就不应计算在内。再次谢谢您的回复。
回复
4楼
厂家有额定功率因数的参数吧?就是整套灯具在额定状态下的功率因数。一般不会高于0.8.
回复
5楼
GB50034 上高强度气体放电灯 功率因数不能低于0.85
回复
6楼
请教采用高压钠灯照明时,计算对照明进行无功补偿时,是否需将镇流器的功率考虑在内?再次谢谢您的回复。
回复
7楼
请教采用高压钠灯照明时,计算对照明进行无功补偿时,是否需将镇流器的功率考虑在内?再次谢谢您的回复。
回复