以前做机子一直以环境温度为32度去设计的,,但是最近有客户反馈说有些地方的环境温度达到了40度,,,结果之前做的冷水机降温的速度明显不足,甚至有些不制冷,,,大家说我要怎么修改好.
以前做机子一直以环境温度为32度去设计的,,
但是最近有客户反馈说有些地方的环境温度达到了40度,,,
结果之前做的冷水机降温的速度明显不足,甚至有些不制冷,,,
大家说我要怎么修改好.
12楼
你可以做成变风量的风机,另外冷凝温度变低制冷量不会下降的。
回复
13楼
加大风机的分量,环境温度只有32度,这个时候你以为冷凝温度低了,温差小了,制冷量会下降?你这个想法是错误的,风量大了,分进出温差就小了,冷凝器内的温差不一定小,第二个,风量大了,风速就大了,换热系数会提高。
最简单的方法就是看压焓图,你可以自己画一个压焓图看看,冷凝温度低了制冷量是增加还是减小呢。
回复
14楼
有没有考虑过,现有机组换风机,可能会涉及到哪些更改呢?又会造成哪些不利的影响呢?
回复
15楼
本人认为,这个机组换风机也许就是最经济的方法了,楼上你觉得有什么不利影响呢?我没有考虑到。
回复
16楼
换风机,起码要考虑下述几点:
1. 新风机的外形尺寸是否可以装到现有机组上;
2. 新风机是否需要更换接触器和风机线束;
3. 控制逻辑,原来的风机启停是否和排气压力关联,如果关联,需考虑改变设定点;
4. 新风机的噪音及对机组性能的影响(当然也可以不考虑这一点)。
而且,设计点从32度提到40度的话,靠提高风量也很难解决。按我的经验粗略估计,冷凝温度要降8度,风量几乎要加到原来的1.6倍甚至更多。
回复
17楼
你说的是对的,风量需要很大的提高,那你觉得这么做不妥,那你有什么高招啊?难道还加大冷凝器不成,他原先是不是按照40度设计的。
回复
18楼
各位楼上的,谢谢你们的解答,
加大风量是一个方法,如果加大后效果还不理想的话,
是否我加大冷凝器便可?
回复
19楼
最简单办法,风机加大了还不行,你就在冷凝器后面再加一个小冷凝器不就行了,我的观点:
1.你这种情况,不应该简单的判别为冷凝不好(就现在的环境温度,哪有超过32度呀?),是否系统本身的配置有问题?
2.如果判定冷凝不好,就照上面说的做了,最省钱的办法。
2.
回复
20楼
谢谢各位,这个问题总算带解决式的告一段落啦....
我改了变速风机,根据温度不同而判定风量的不同,,,,’
在试机房试的时候俺把环境温度开到了38度,一切正常,在此非常感谢大家
回复