2015年09月21日 15:43:39
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 常见的几种接地系统,对于他的看法你有何见解? 交流内容: 以下观点摘自网络,大家对此有何见解? 文章转自网络 1、TN-C系统 TN-C系统为三相四线制,零线N与接地PE合并为一,就是图中的NPE。系统接地故障灵敏度高,而且少投资一条接地线,三相平衡的场合运用比较多。三相平衡时零线上是不会带电的,如果三相不平衡时零线上是带电的,像我们居住的小区,居民用电是220V单相负荷,很难实现三相负荷平衡,图中的NPE线就会产生不平衡电流再加上生活电器设备引起的高次谐波电流,两者相互叠加,使零线上电压波动电流一时大一时小,中性点接地电位就会不稳定漂移。不仅会使电器的外壳会带电,甚至会伤人。系统图如下所示:














交流主题:














常见的几种接地系统,对于他的看法你有何见解?








交流内容:










以下观点摘自网络,大家对此有何见解?

















文章转自网络


1、TN-C系统


TN-C系统为三相四线制,零线N与接地PE合并为一,就是图中的NPE。TN-S系统为三相五线制。一般用于设有独立变配电的建筑场合。系统中性线N与保护接地线PE在变压器中性点共同接地后不再有任何的电气连接。中性线N是带电的,而PE线不带电。接地系统有安全可靠的基准电位。智能化楼宇系统一般采用这种接地系统。



3、TN-C-S系统


TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统组合,在我们居住的小区从变电所变压器二次侧用TN-C的系统引来后在进户前设总配电箱,在总配电箱将PEN线接在N母线和PE母线上,PE母线在建筑物接地母排上重复接地,从总配电箱进户采用TN-S系统。系统中性线N常会带电,接地线PE没有电的来源。设备外壳及金属构件的保护接地线系统正常时始终不会带电。只要接地线各自都从接地体一点引出并且接地电阻值合适,楼宇智能电子系统也可获得一个等电位的基准点。


3.jpg
4.TT系统


通常称TT系统为三相四线接地系统。常用于建筑物供电来自公共电网的地方,中性线N与保护接地线PE无电气连接,中性点接地与PE线接地是分开的。在正常运行时三相负荷平衡不平衡、中性线N带不带电,PE接地线不会带电。但是保护接地灵敏度低,设备单相接地时故障不能及时切除,设备外壳就会带电。正常运行时的TT与TN-S系统差不多,楼宇智能型建筑物的接地系统也适合用此系统。



5.IT系统


IT系统为三相三线制,变压器中性点不接地或经高阻抗接地,没有中性线,没有220V相电压,只有380V的线电压,设备的保护接地线PE都是各自独立接地。系统一相接地时,不会使设备外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。


5.jpg























本期主编:米兰



内容来源:网络





















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif





3.jpg



5.jpg

免费打赏
画零围整
2015年09月22日 17:30:15
12楼
学习下 现在经常遇到各种接地系统
回复
weizhaoxue1983
2015年09月22日 19:56:38
13楼
讲的很专业,谢谢分享。
回复
beida_energy
2015年09月22日 21:29:57
15楼
第一个图就不对!
TN-C引导负荷端的就是最多四根线,没有无根线之说。
比如,上图的原图是错的,下面图才符合TN-C系统的定义。


回复
梧桐一叶而知秋
2015年09月23日 01:38:45
16楼
学习了 这才知道pE和N的区别
回复
苏格兰勇士
2015年09月23日 08:15:09
17楼
我想请教个问题,独立建筑物采用TN-C-S系统,即建筑物进线采用三相四线制;
室外独立变电所若是采用TN-S系统,那这个独立变电所能出4根线吗?
若是不能出4根线,而必须出5根线, 那我该怎么办?我是改变电所的接地系统还是改独立建筑物的接地系统形式?
求指教。
回复
萨萨
2015年09月23日 08:16:22
18楼
好资料,多谢楼主!
回复
xingye8860
2015年09月23日 08:36:26
19楼
很好的学习资料;谢谢楼主分享
回复
兔兔给排水
2015年09月23日 09:25:23
20楼
感谢分享,学习了。day day up.
回复
dx1822
2015年09月23日 10:55:04
21楼
15楼XM画的有道理,再想问问:TT与TN-S使用上有何具体不同? 还有,有的电源过来的是TN-S,设备外壳又单独接地,这是叫重复接地吗,是不是外壳的接地可以不做?
回复
tiankongonline
2015年09月23日 13:49:47
22楼
回复