2跨门式钢架中间柱顶铰接还是刚接的问题请教各位
kqai_16546
kqai_16546 Lv.7
2015年09月21日 14:57:00
只看楼主

本工程所处地区50年一遇风压0.6kn/m2,柱距7米,屋面是单板,檐口高度8m,坡度1/10. (中间的柱子平面外计算长度是9500)计算的恒荷载取的是0.22kn/m2.总跨长30m,先设2跨,每跨15m,现在有个问题请教大家,就是我中间设的柱子的顶部是铰接好,还是刚接好?刚接还是铰接的选择有哪些因素决定?因为我梁柱同样的截面,铰接的时候,应力比都超限了(见附件)。而刚接都没超限。路过的朋友帮忙解答下,本人刚从事门式刚架设计。

本工程所处地区50年一遇风压0.6kn/m2,柱距7米,屋面是单板,檐口高度8m,坡度1/10. (中间的柱子平面外计算长度是9500)计算的恒荷载取的是0.22kn/m2.总跨长30m,先设2跨,每跨15m,现在有个问题请教大家,就是我中间设的柱子的顶部是铰接好,还是刚接好?刚接还是铰接的选择有哪些因素决定?因为我梁柱同样的截面,铰接的时候,应力比都超限了(见附件)。而刚接都没超限。路过的朋友帮忙解答下,本人刚从事门式刚架设计。

2门式.jpg

2门式.jpg

免费打赏
zyhjiao
2015年09月21日 15:28:14
2楼
位移控制,在位移满足的情况下铰接好些。
回复
banbaba
2015年09月22日 10:49:40
3楼
中间柱子,两端铰接。
回复