pkpm中 只有一个柱子洲压比超了 怎么办呢
泽美
泽美 Lv.3
2015年09月20日 11:28:59
只看楼主

本帖最后由 泽美 于 2015-9-21 17:50 编辑 只改这个一个柱子的截面 ??

本帖最后由 泽美 于 2015-9-21 17:50 编辑

只改这个一个柱子的截面 ??

2015-09-20_112558.jpg

免费打赏
hyp1962
2015年09月21日 12:02:14
12楼
本帖最后由 hyp1962 于 2015-9-21 21:05 编辑

对于常规的小工程,柱的混凝土强度等级可以采用C30至C40,这些混凝土在一般城市供应是没有问题的,而且价格差别也不大,适当提高混凝土强度等级还可以减少柱的配筋。
回复
123小米
2015年09月21日 12:22:26
13楼
少量加截面 大量不过提高混凝土强度 为什么不能加截面?
回复
高处能胜寒
2015年09月21日 12:32:34
14楼
加大截面,或按抗规6.3.6条表格下,注的第3.4条采取构造措施也可以提高轴压比。
回复
abunited
2015年09月21日 15:03:33
15楼
12的复合箍筋加密
回复
结构小崔
2015年09月21日 15:05:32
16楼
只加大其中一个柱子的尺寸,从结构层面来说,没有一点儿不合适的。不知道你怎么想的……
回复
xuyue59
2015年09月21日 15:58:09
17楼
中柱原本轴力就大啊,轴压比 不过就加大这一层柱的截面积,加到过为止。没必要提高混凝土等级,就中柱轴压比没过而已,有什么不合适的?
回复
zhcw_050710
2015年09月22日 09:21:00
18楼
泽美 发表于 2015-9-21 10:11 ???不然怎么办呢少打了一个不字,为什么不扩大截面呢····
回复
迟来的喜悦
2015年09月22日 09:34:34
19楼
加大该柱截面,提高该柱混凝土强度,采用复合箍。若以上三个方法都不理想,可以减轻该柱所承担的荷载,采用轻体材料隔墙。
回复
huanyu_830615
2015年09月22日 09:55:12
20楼
谢谢楼主的无私分享
回复
tengyanyao
2015年09月22日 10:09:32
21楼
就加大点截面就可以了啊
回复

相关推荐

APP内打开