引言 UPS具有强大的功效以及广泛的应用面,在中文名中称为不间断电源,这种系统的装置能够实现对于能源的高效储存,主要的组成部分是逆变器,将逆变器合理地控制可以做到恒压恒频。例如正常输入的市电,UPS首先将其进行稳压,之后传递给相应的负载,在这种工作氛围下,能够将UPS视为交流电的稳压器;在进行电压传递的过程中,UPS也能够为机器内电池续电。一旦外部发生供电的中断,UPS能够借助于逆变器的转换功能,将机内的电能反方向的供应,以保证负载的正常运行。
引言
UPS具有强大的功效以及广泛的应用面,在中文名中称为不间断电源,这种系统的装置能够实现对于能源的高效储存,主要的组成部分是逆变器,将逆变器合理地控制可以做到恒压恒频。例如正常输入的市电,UPS首先将其进行稳压,之后传递给相应的负载,在这种工作氛围下,能够将UPS视为交流电的稳压器;在进行电压传递的过程中,UPS也能够为机器内电池续电。一旦外部发生供电的中断,UPS能够借助于逆变器的转换功能,将机内的电能反方向的供应,以保证负载的正常运行。
根据UPS应用的领域可以主要分为两大类:其一为信息设备下的UPS电源设备,主要用于:信息产业、金融行业、IT行业、交通运输、航空航天计算机系统等对于信息安全的保护。作为计算机信息的系统、数据网络控制中心的重要设置,在保护数据,保证稳定的电压与频率、改进电刚的整体质鞋等方面起着很好的防护作用。其二为工业动力类的电源设备,主要府用在钢铁、石油化工、建筑、医疗、汽车、视频等各个领域,作为电动化系统的设备,保证了工业自动化运行中供给动力的可靠。显然UPS系统强大的功能,对于生活中各行业的发展都有着一定的促进作用。
1.UPS波形异常及其处理方法
在通讯系统的供电中,UPS的使用已经相当广泛,设备的容量也在逐年增加,因此对其波形的稳控对UPS的发展有着重要意义。
(1)故障现象:根据用户电报机房的反映,机房内的电源板烧坏频率较高,检查之后,发现电源板的限流电阻以及开关三极管经常烧坏,而且根据当时的示波器显示,UPS的输出波形异常,在烧坏的时刻出现了一个直流偏移量的叠加。但是发现一台UPS下的其余三个负载未出现异常情况。
(2)波形异常的原因分析:通过检查记录现实的波形看出,异常的波形经常是在某一时刻发生,可能主要由于电源的有些器件老化,造成了SUR关断过程的失败,导致了异常波形的出现。由于异常的波形影响,电源板整流桥后产生了半个周波的高压现象。这个情况下如果滤波的电容器时间常数偏小,此高压不被滤掉,升高的直流电压就会将开关三极管破坏击穿。之后这一直流电压全部加载到限流电阻的两端,将电阻烧坏。由于交流侧的电流没有超出限定的熔断值,因此熔断器并没有被烧断。其余三个负载电源板参数正常,当UPS波形有异常的时候。其所受到的影响不大,保证运行的正常。
(3)控制措施:首先检测与更换电源板滤波电容器,改善其滤波的效果以提高电容器的抗干扰能力;更换开关三极管,限流电阻等以提高器件的耐压性和抗冲压的能力。在UPS的输出一端接入快速熔断装置和压敏电阻。一方面可以将电压限制在一定的水平上;另一方面也分去了一些流入设备的危险电流。UPS系统的容量比较大,负载要求的供电质量较高,要从本身解决输出波形异常的问题,应该采用对其异常的尖端电压给予测试吸收,以便满足负载的要求。
(4)总结:在UPS系统出现问题的时候应该及时安排人员进行排查,通过专业人员对UPS波形的分析得出实质性的解决方案,破损的工件及时更换,以便保证下次工作的有序进行。并且,为了方便对系统的维护,保证对于通信网络的正常供电,在选取UPS型号与负载的正常分配上,应该注意考虑不使用过大容鞋的设备,对于UPS的供电方式也不适宜太集中,应该保持一定的余份来作为备用。由于UPS系统之中的电池组电压非常高,可能会对人体产生一定的电击现象,所以在进行安装导电连接条或者输出线的时候应该注意安全的保障,采用的工具一定要绝缘,特别在输出的接点上设置防止触电的设备。
2浅析UPS系统的科学化使用与维护
(1)对新购入的UPS首先要对其充分的充电,之后再使用。如果UPS长期处于闲置的状态,也要每隔两个月进行一次开机操作,逆变器在供电的情形下,进行三分钟放电。如果长时间不使用的设备重新被启用,首先应该对系统进行持续15个小时的充电。之后再向负载供电。
(2)放电深度的影响。UPS系统的放电深度情况对于电池寿命的影响是非常大的,虽然有一些产品拥有对于放电的保护功能,但是操作之中依然应该注意。在开机之前首先应该确认市电连线的两极是否正确,确保人员的生命安全。注意连接的负载功率不能够超过电源的额定功率限制。避免在过载的状态下工作。当市电中断以后,UPS系统转由电池组供应并且在其自动关机之后,不可再利用UPS的电池组进行供电开机,以避免电池由于过量的放电而产生的损失。如果发现市电异常转由电池组供电的情况,应该及时的关闭负载设备并且关机,等待市电正常之后再投入使用。
(3)负载设备使用与UPS系统的开关机应该认真关注。旁路的工作情形下,UPS具有较强的抗击能力,就是在其工作之中,先将负载打开之后启动UPS面板。如果操作中存在多个的负载,应该先将较大冲击电流影响的负载打开之后再打开冲击电流偏小的。关机的顺序则是与开机顺序相反的一种操作。
(4)UPS若出现由于放电时间过长而自动关机的情况,此时的蓄电他由于过度放电,电池内部的极板就会出现表面被硫酸盐化的情况导致电池被破坏。这样的恶性循环持续的时间越长,电池的被循环利用的可能性就越小。在正常的使用之中,UPS工作之后,需要进行8个小时左右的不间断充电。如果对于UPS的性能有很高的要求,则需要使用方定期更换UPS。
(5)掌握正确的使用温度。UPS的正常运行要求其恒温25度,如果温度超过30度,就会给设备带来很大的伤害。早期的UPS的运行环境应为空调机房、以避免温度过高对电池产生的持续充电情况以及温度过低对电池造成充电不足的影响。除此之外,对UPS系统存放的条件也需要注意,环境的清洁度、湿度、通风状况等等也需要具体的考量。
(6)UPS在长期的工作之中,如果外界的电压变化的非常快,就会产生电源供电不稳的情况,导致电池充电的不足情况,使用效率也会相应地降低。同样的道理,UPS系统处于一个长期充电的环境得不到有效的释放对其本身来说也是一种伤害。所以想要保证UPS的正常运转速率,就是在稳控的基础上,科学合理的处理好充电与放电的模式。
(7)与UPS相连接的只限制为纯电阻或者说电容属性较小的负载,感性的负载是不允许被接入的。对于较大功率的电气设备也要避免直接接入系统之中,这些大功率设备在启动的时候,容易产生较高的电流峰值,进而导致一些预期之外的损失。
(8)许多电脑的用户会认为,UPS具备的负载能力越大,相应的对电脑的保护也就越好,于是在选择的时候多选择一些高负载高价格的产品。这类产品在使用中可能实际的应用值只是UPS额定负载的35%左右,这种使用方法会直接影响到UPS使用的寿命,因为系统内部的许多工件不能够充分应用到工作之中。当然,100%使用的UPS更是存在风险的,任何小的问题出现都可能酿成巨大的损失。在选择的过程中50%-80%的负载率为最优。
3.结束语
近年来UPS系统在IT行业之中发挥着越来越大的影响作用,被许多人认为是计算机信息的有效保护神。在整个世界迈进信息化时代的时刻,信息的安全性得到广泛的关注,因此在这一背景下,UPS系统的发展趋势被各界重视也是顺理成章的。UPS已经从旋转式的发电机一路发展至今全智能化程度的电子化、全静止电路,对其工作原理的深层掌握,熟练了解UPS系统常发的故障情况,将整个体统控制在平稳的局势下,全面发挥出系统的功效。UPS系统今后的发展必将与科技同步,快速的革新将推动科技的发展使其实现多元化的繁荣局势。