《中小学设计规范》GB50099-2011第8.1.8条第2款规定“各教学用房的门均应向疏散方向开启,开启的门扇不得挤占走道的疏散通道;”《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.4.11条第1款规定“民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门......除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限.”(本条为强条)以上两规范的条文是否冲突?针对教学用房,一般中、小学每班人数为55人(小学45人),是否可采用向内开启的的平开门?如何理解。
《中小学设计规范》GB50099-2011第8.1.8条第2款规定“各教学用房的门均应向疏散方向开启,开启的门扇不得挤占走道的疏散通道;”
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.4.11条第1款规定“民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门......除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限.”(本条为强条)
以上两规范的条文是否冲突?针对教学用房,一般中、小学每班人数为55人(小学45人),是否可采用向内开启的的平开门?如何理解。
2楼
这个不算冲突。
防火规范是基本要求。按1.0.7条也要执行相关规范。中小学还得按中小学规范执行。
都要满足的不同规范条文中,那个条文严格,就得执行那条。
回复
3楼
@真仙,正解,我也是这样理解的!!
回复
4楼
当然按中小学规范做了这个已成定论!
回复
5楼
见11J934-1中小学校设计规范图示
回复
6楼
要按照学校的设计规范来,因为学校的设计规范有它自己相应的考虑因素
回复
7楼
见11J934-1中小学校设计规范图示,非常清楚门斗形式,正在考虑怎么解决这两条呢!谢谢群友提供的解决方法!力量强大啊!:handshake
回复
8楼
防火规范为基本规范,且规范第1.0.7有:“除符合本规范外,尚需符合国家现行有关标准”之条文,中小学教学用房为外开门,利于学生疏散,该条应严格执行,与防火规范无冲突。
回复
9楼
中小学当然按中小学规范规范执行
回复
10楼
学习学习,谢谢分享
回复
11楼
中小学当然按中小学规范规范执行
回复