关于pkpm"节点域抗剪超限"错误问题之我见
gbzg_95002
gbzg_95002 Lv.7
2015年09月17日 07:30:00
来自于PKPM
只看楼主

一、框架柱截面信息: 9. 长度 (m) DL = 5.85 10. 截面类型号 Kind = 1 11. 截面参数 (m) B*H = 0.700*0.800 12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土强度等级 RC = 30.0 15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0

一、框架柱截面信息:

9. 长度 (m) DL = 5.85

10. 截面类型号 Kind = 1

11. 截面参数 (m) B*H = 0.700*0.800

12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0

13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0

14. 混凝土强度等级 RC = 30.0

15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0

16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0

17. 抗震构造措施的抗震等级 NF = 2

二、与框架柱相交框架梁信息

X方向框架梁:300*800,贴柱边设置(按偏心建模)

Y方向框架梁:300*800,贴柱边设置(按偏心建模)

三、结算结果

** 节点域抗剪超限

N-C= 24 ( 32)Vjx= 1851. > FFC=0.35*fc*B*H= 1678.


四、复核计算

1.按《混规》11.6.3或《抗规》附录D.1.3计算(手算复核):

X向:bj=bb+0.5hc=300+0.5*700=650

ffc=0.30*14.3*650*700/0.85=2296.4kN>1851kN,满足

2.pkpm计算结果:

X向:bj=0.5*(bb+bc)+0.25hc-e=0.5*(300+800)+0.25*700-(800/2-300/2)=475

bj=bb+0.5hc=300+0.5*700=650,bc=800,取bj=475

ffc=0.30*14.3*475*700/0.85=1678kN<1851kN,节点域抗剪超限

五、问题说明

pkpm在笔者输入梁偏心时,默认按梁偏心距不大于柱宽的1/4进行计算,得出bj=475的错误结论。实际梁偏心距e=800/2-300/2=250>800/4=200,不满足使用公式bj=0.5*(bb+bc)+0.25hc-e的条件,故得出错误结论。

是否可以这么理解,按照《抗规》6.1.5条,不允许梁偏心距大于柱宽1/4的情况。且梁偏心越大,对框架柱节点域抗剪越不利,所以按不利的公式bj=0.5*(bb+bc)+0.25hc-e进行计算。