关于如何选择合适的断路器型号,请赐教!
li8215011
li8215011 Lv.4
2015年09月16日 10:03:03
只看楼主

刚接触配电设计,对如何选择断路器及脱扣器动作电流值,比较迷茫?现请教一下各位大侠: 1、在日常的配电系统中,例如:照明回路中,220V的电压,4KW的负荷,这个回路的空开如何选择,计算电流如果是:22.72A,那么这个支路的断路器选型如何选?(照明规范上,室内单相分支回路电流,不宜超过15A,个数不超过25个(组);但 7.0.7条又说,由公共低压电网供电的照明负荷,线路不超过30A时,可由220V单相供电,这两个有何区别?)

刚接触配电设计,对如何选择断路器及脱扣器动作电流值,比较迷茫?现请教一下各位大侠:
1、在日常的配电系统中,例如:照明回路中,220V的电压,4KW的负荷,这个回路的空开如何选择,计算电流如果是:22.72A,那么这个支路的断路器选型如何选?(照明规范上,室内单相分支回路电流,不宜超过15A,个数不超过25个(组);但 7.0.7条又说,由公共低压电网供电的照明负荷,线路不超过30A时,可由220V单相供电,这两个有何区别?)
2、如果在照明回路中,有插座回路,请问,一般如何设计,比如是带插座回路的照明配电回路,这个需要单独设置带漏电保护的开关吗?
3、如果是三相380V的电机回路,这个主回路的断路器选择时,如何考虑?例如:电机是380V,30KW的电机,它的额定电流是56.9A,冲击电流是398.3A,怎么选择断路器?需要考虑冲击电流吗?除选用电动机专用的断路器外,该如何确定参数,例如需要带什么类型的脱扣器,如何确定参数等等,谢谢。
4、如果这个断路器兼做过载、短路保护时,如何选择,谢谢!

免费打赏
xinshiji168
2015年09月16日 10:18:20
2楼
1、线路不超过30A时,可由220V单相供电,这个是指总进线吧
2、插座单独是漏电开关,如果里面有灯,我觉得也可以勉强用漏电。
3、一般还是按额定电流的1.*倍,考虑极限短路电流或是运行极限电流,来选吧。下面有热继、软起或是变频器的,开关直接选成单磁脱扣器的。
4、配电用断路器一般选热磁的脱扣器。
我水平有限。
回复
秦世杰
2015年09月17日 11:16:09
3楼
本帖最后由 秦世杰 于 2015-9-17 14:31 编辑

你说的(室内单相分支回路电流,不宜超过15A,个数不超过25个(组))应该是:照明设计标准中7.2.5 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个;连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜超过25A。

这个里面的16A和25个我的理解是灯具回路设计应该遵循一个单相分支回路电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个,大型灯具设计一个回路电流不宜超过25A,灯具数量不宜超过60个,计算电流为22.72A的可以设计为两个回路。

一般情况下照明和插座是分开的,如果插座和灯具公用回路,那么设计的时候断路器的选择就应该按插座选择,这样才能保证线路安全。
回复
leedongcheng
2015年09月17日 12:47:58
4楼
1、不知道你说的照明规范是什么,现行的GB照明设计标准无你说的条文。

2、需要。

3、30kW电动机,如果主回路配置为断路器+接触器+热继电器的标准配置,那么断路器可选择单磁脱扣(当然热磁也可以,只不过热保护只起过流后备的功能),需要满足磁脱扣整定电流不小于2倍电动机堵转电流,按你帖中数据,额定电流56.9A,堵转电流398.3A,那么磁脱扣整定不小于796.6A,以施耐德为例,可选择NSX80H-MA,脱扣器额定值80A,瞬动整定10倍。

4、如果这个断路器兼做过载、短路保护时,断路器必须选择电动机保护型,需要满足2个条件,(1)断路器的过载保护需满足GB14048.4的要求,即应与电动机绕组的过载能力匹配,具体说就是1.05In在2小时内不动作、1.2倍In小于2小时内动作、1.5倍In按脱扣级别确定动作时间;(2)断路器过载保护整定可平滑调节,还是你的30kW电动机,以施耐德为例,可选择GV3-ME65,热脱扣器整定范围Ir=48~65A,瞬动整定14倍Ir。
回复
lingyun2015
2015年09月17日 14:44:15
5楼
插座回路一般都是是单独的,设有漏电保护,如果有灯具,应该是按插座回路考虑。
回复
巴亚
2015年09月17日 15:45:30
6楼
受教了学习
回复
beida_energy
2015年09月18日 08:35:54
7楼

你的冲击电流就是启动电流,额定电流56,断路器至少选择大于这个值的序列值,比如,80A。保护曲线选择C,5-10倍。