机柜空调的维修,外包出去后,费用高,返修率高,现场查验问题较多,因费用不足,转交我来负责,问题确实够多的:压机以旧充新,冰柜压机代替高温压机风机配置错误,接线错误,134a压机用R22压机代替.温控探头代换错误.其中遇到一个问题,就是64uf的启动电容,记得应该是有放电电阻的,但在拆卸电容过程中,手被电了一下.单独用摇表给电容充电,放置一会,放电时仍然有较强的火花.为验证有无放电电阻,
机柜空调的维修,外包出去后,费用高,返修率高,
现场查验问题较多,因费用不足,转交我来负责,
问题确实够多的:
压机以旧充新,
冰柜压机代替高温压机
风机配置错误,接线错误,
134a压机用R22压机代替.
温控探头代换错误.
其中遇到一个问题,就是64uf的启动电容,
记得应该是有放电电阻的,
但在拆卸电容过程中,手被电了一下.
单独用摇表给电容充电,放置一会,放电时仍然有较强的火花.
为验证有无放电电阻,
特拆开泰康压机原配电容查看
2楼
回复
3楼
回复
4楼
您老觉得这个电容有无泄放电阻是高深课题吗?
回复
5楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-16 14:31 编辑 深圳集雅 发表于 2015-9-16 13:39 您老觉得这个电容有无泄放电阻是高深课题吗?又测试了一台东贝压机原配的启动电容,74uf,用摇表测试,肯定内置了放电电阻.问题就是电容储存电压后,对压机的启动力矩有无影响通过测试对比,是否可以这样认定:放电电阻只有单一的放电功能,有无放电电阻,与压机的启动力矩大小没有任何关系,
回复
6楼
游荡四方 发表于 2015-9-16 13:47 又测试了一台东贝压机原配的启动电容,74uf,用摇表测试,肯定内置了放电电阻.那你又看过丹佛斯的的吗?为什么又没有采用这个电阻?
回复
7楼
深圳集雅 发表于 2015-9-16 20:26 那你又看过丹佛斯的的吗?为什么又没有采用这个电阻?很久没见您,龙精虎猛就好了。我想是由压机的启动方式去取决于它的有无,参与运行的电容,就不用放电电阻,因它已通过压机线圈放电了。不参与运行的电容,就要用放电电阻(约在15k左右),如不加放电电阻,再启动时,电容积荐电压会向启动线圈放电,这电压会使电机反向转,即阻止通电时顺转启动力,电流会增大,危害压机会烧坏线圈的,这是我的想法
回复
8楼
wscxl88 发表于 2015-9-16 21:22 很久没见您,龙精虎猛就好了。我想是由压机的启动方式去取决于它的有无,参与运行的电容,就不用放电电阻 …60uf以上的电容都不可能作这类小压缩机的运行电容,如果需要,通常会另外配置一个运行电容,构成一个启动盒组件。 丹佛斯的压缩机同样的配置启动电容是没有泄放电阻的,故一不小心就可能会给人体造成电击,你的理解是不成立的,电容放电怎么可能导致电机反转?(这是交流电机啊) 电容除了移相,还有储能的作用。了解过发烧音响的功放电源部分的那两个大“水塘”吗?为什么那么多的音响发烧友喜欢把它换的更大,就是在大动态时有足够的余量来驾驭瞬间的变化。所以压缩机启动时其实是雷同于这个“瞬间”,如果没有足够的余量提供,那启动就将变得相对困难。
回复
9楼
深圳集雅 发表于 2015-9-17 00:14 60uf以上的电容都不可能作这类小压缩机的运行电容,如果需要,通常会另外配置一个运行电容,构成一个启动 …虽然电容有移相,还有储能的作用,但它是接于电路前是先通电储能,后放电移相。现没了放电电阻,它成了放电先了,瞬间大电电流放电点处会被烧坏和损坏电容的,久之启动就难了。如同生小孩,头先出还是脚先出更安全;P您也玩音响?10000uf大水塘多个并联它是在打鼓声100hz以下的音频时最易发挥音效、有力振心。现没这闲心去修音响了,只喜欢听,不会唱,在别人处听下胶片唱机连发烧功放,连接过机线牛绳粗,音质还不错。
回复
10楼
荣老啊,你也被我兵过河马占心将你军了,这盘你认输吧,重来过让我双车或许我输:lol
回复
11楼
wscxl88 发表于 2015-9-17 12:30 虽然电容有移相,还有储能的作用,但它是接于电路前是先通电储能,后放电移相。现没了放电电阻,它成了放 …不对不对,或等你师父‘力大师“来看能不能分析出个所以然。 音响玩得少了,永无止境,很烧钱的东东,有次去深圳的万像城看看发现最便宜的一根线都过万,对于我们来说实在是远不可及。
回复