钢结构单层厂房,多跨结构,单跨度16m钢结构厂加工钢梁钢柱时,为了料尽其用,用两块钢板拼结焊成 钢梁和钢柱个人认为,不会影响到使用及结构安全甲方认为不合格,纠结不让使用请各位大师指点。是否有相关方面的规范或图集什么的可以有效说明其加工的钢结构是否合格或都做什么检测,或者应该找那方面的专家
钢结构单层厂房,多跨结构,单跨度16m
钢结构厂加工钢梁钢柱时,为了料尽其用,用两块钢板拼结焊成 钢梁和钢柱
个人认为,不会影响到使用及结构安全
甲方认为不合格,纠结不让使用
请各位大师指点。是否有相关方面的规范或图集什么的
可以有效说明其加工的钢结构是否合格
或都做什么检测,或者应该找那方面的专家
2楼
看高层钢结构节点图集大样,有拼接的要求
回复
3楼
拼接的焊缝需要探伤,等级按图纸要求。钢结构验收规范里面有相关拼接的要求。
回复
4楼
赞~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
5楼
看高层钢结构节点图集大样,有拼接的要求
回复
6楼
GB50205-2001中焊接H型钢一般项目
回复
7楼
为什么不能拼接 钢结构不就是拼接出来的么 成品不也是拼接出来的么
回复
8楼
学习了
回复
9楼
GB50205-2001中焊接H型钢一般项目
回复
10楼
GB50205-2001中焊接H型钢一般项目
回复
11楼
GB50205-2001
回复