弋东方:10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?
北方郎
北方郎 Lv.13
2015年09月15日 14:04:36
只看楼主

10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?

10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?

弋东方老师答疑 电缆耐压选择.png

免费打赏
co1442901393602
2015年09月23日 12:33:43
43楼
你好,我是设计院的,10KV都是使用8.7/15
回复
co1444470588601
2015年10月10日 18:01:21
44楼
10KV系统第一类电缆6/10 第二类电缆8.7/10
15KV系统第一类电缆8.7/15 第二类电缆12/15
可见9楼贴出来的资料,而8.7/10与8.7/15电缆的截面规格、绝缘厚度等参数都是完全一样的,只是应用在不同场合而有不同的叫法。但一般10KV系统用的都标8.7/15,其实本质上和8.7/10就是同一种东西,这个你问问电缆厂家就最清楚了。
回复
co1431225847661
2015年12月05日 15:06:04
45楼

学习了,谢谢
回复
神秘猫alice
2015年12月31日 11:12:05
46楼
学习了~感谢楼主
回复
electricity
2016年01月27日 09:50:35
47楼
弋东方多大了,80了吧?
回复
励志一生
2016年02月19日 14:06:14
48楼
学习了,谢谢狼主
回复
西门最无语
2016年03月07日 12:59:13
49楼
北方郎 发表于 2015-9-15 14:10 GBT 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(U …我昨天去龙湖东郊项目的配电室进去看了一下,高压电缆规格是8.7/15,还有高压电缆桥架200的高度不够,300的电缆弯曲了,桥架盖子合不上
回复
这次可以了
2016年03月09日 14:51:40
50楼
感谢楼主分享!!
回复
beiyiwangdesha
2016年03月25日 10:59:05
53楼
后者的绝缘更好,但是考虑成本就要掂量了
回复
fangbao123
2016年04月09日 09:43:48
54楼
谢谢分享:)
回复