本帖最后由 icefirefly1 于 2015-9-15 15:54 编辑 工程概况:工业建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑高度27.8米,由于为工业建筑,有一条轴线的部分柱从正负零到屋顶中间没有楼板,只有一个方向有梁约束,另外一个方向28米高没有侧向约束。该柱屋顶跨度很大,导致该柱弯矩较大,顶部配筋量也较大。问题:1)该跃层柱配筋是否需要从底部到顶部按柱最大弯矩配筋?即全高按最大配筋来配?

本帖最后由 icefirefly1 于 2015-9-15 15:54 编辑

工程概况:工业建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑高度27.8米,由于为工业建筑,有一条轴线的部分柱从正负零到屋顶中间没有楼板,只有一个方向有梁约束,另外一个方向28米高没有侧向约束。
该柱屋顶跨度很大,导致该柱弯矩较大,顶部配筋量也较大。


问题:1)该跃层柱配筋是否需要从底部到顶部按柱最大弯矩配筋?即全高按最大配筋来配?

2)柱截面设计800*900,不知道设计该注意哪些问题!


免费打赏
highspirit
2015年09月15日 14:33:46
2楼
是,在没有梁和楼板约束的方向,这个柱子其实就是一根从基顶到屋面的柱子,所以配筋从上到下都一样的
回复
鹦鹉牙牙
2015年09月15日 15:01:18
3楼
多大的柱截面,整体稳定能算够啊。。。
回复
icefirefly1
2015年09月15日 15:52:52
4楼
鹦鹉牙牙 发表于 2015-9-15 15:01 多大的柱截面,整体稳定能算够啊。。。800*900的截面,不知道设计该注意什么问题

笨孬振:这么高的通层柱,首先考虑的问题是稳定性,混凝土正截面受压构件。然后去考虑配筋率问题

回复
tongkuai456
2015年09月15日 18:28:04
5楼
首先,你的柱子是一层柱,是一个受力单元。第一个问题:理论上钢筋可以仅配在受力的地方,像弯矩为0的地方不需要那么多钢筋,但是柱子是竖向构件比较重要,真要分段配筋施工麻烦又未必省钱,所以一般通高配。第二个问题:一个一层框架3m层高,柱子400x400你不会认为有什么关系,你这个20多米,柱子800x900,你担心了,其实还是要靠数据说话的,柱子轴压比可以一定程度衡量稳定性的,轴压比够了稳定性没什么问题,从概念上说,你这个柱子有点单薄,帮手比较少,所以在计算基础上截面适当放大一点比较合适
回复
icefirefly1
2015年09月16日 10:06:03
6楼
tongkuai456 发表于 2015-9-15 18:28 首先,你的柱子是一层柱,是一个受力单元。第一个问题:理论上钢筋可以仅配在受力的地方,像弯矩为0的地方不 …谢谢tongkuai456的热心回答,该柱长细比确实比较大,超过30了,但计算轴压比都在0.3以下,已经很小了,所以我也不知道是否该加大截面。
回复
高处能胜寒
2015年09月16日 10:18:07
7楼
关于跃层柱,柱子越柔,吸收的地震力越小,变形能力越大,这没有什么问题,主要是验算稳定性。
回复
qq_1589350368173
2020年10月27日 16:07:08
8楼

楼主,我也遇到了和你相似的问题,模型上面除了柱子的长度系数还有什么要注意的吗?这根柱子可以变截面吗?