关于报警联动线根数
co1442213898678
2015年09月14日 15:31:32
只看楼主

本帖最后由 冰点0206 于 2015-9-14 15:32 编辑 1、图中风机控制箱的手动控制线是每个控制箱都需要从消控室单独引来吗?2、从模块至卷帘控制箱是每个卷帘控制箱都需要从模块单独引来一根吗?模块与风机控制箱是一对一的关系吗?请大神指教

本帖最后由 冰点0206 于 2015-9-14 15:32 编辑

1、图中风机控制箱的手动控制线是每个控制箱都需要从消控室单独引来吗?
2、从模块至卷帘控制箱是每个卷帘控制箱都需要从模块单独引来一根吗?模块与风机控制箱是一对一的关系吗?
请大神指教

QQ图片20150914153015.png

免费打赏
asmdl
2015年09月14日 20:15:46
2楼
本帖最后由 asmdl 于 2015-9-15 20:33 编辑

楼主的图是系统图,图中画出的消防联动设备的数量与输入输出的关系,具体施工时要看情况而定,消防主机到输入输出模块大多用的总线进行连接,辅以24V电源线输出驱动。
回复
co1442213898678
2015年09月15日 09:25:34
3楼
asmdl 发表于 2015-9-14 20:15 楼主的图系统图,图中画出的消防联动设备的数量与输入输出的关系,具体施工时要看情况而定,消防主机到输入 …不应该是按图施工吗,以现场情况来定什么意思?
回复
asmdl
2015年09月15日 20:32:45
4楼
冰点0206 发表于 2015-9-15 09:25 不应该是按图施工吗,以现场情况来定什么意思? 二楼的第一句话就是答案。