防雷引下线与室内等电位引下线的距离要求
jlkinglor
jlkinglor Lv.5
2015年09月14日 15:25:14
只看楼主

现有业主要求防雷引下线与建筑物室内设备接地线分开,不能连接在一起,以防止雷电流对室内的设备形成反击。防雷引下线和建筑物室内接地干线(等电位连接线)的上下引线是应该连接在一起呢,还是应该有一定的距离?原设计是连接在一起,防雷引下线与建筑物室内设备接地网的上下层引线共用柱内钢筋。

现有业主要求防雷引下线与建筑物室内设备接地线分开,不能连接在一起,以防止雷电流对室内的设备形成反击。
防雷引下线和建筑物室内接地干线(等电位连接线)的上下引线是应该连接在一起呢,还是应该有一定的距离?
原设计是连接在一起,防雷引下线与建筑物室内设备接地网的上下层引线共用柱内钢筋。
免费打赏
jlkinglor
2015年11月17日 16:11:46
12楼
fitman 发表于 2015-11-17 15:50 II类防雷可用建筑物的内部钢筋和基础作防雷装置,就没必要分隔了,参见雷规4.3.8-2看到了,非常感谢。
回复
jlkinglor
2015年11月17日 16:12:12
13楼
苯笨 发表于 2015-11-17 15:52 GB50057-2010建筑物防雷设计规范 4.3.8条及4.4.7条看到了,非常感谢。