我这个是用在路灯变里面做无功补偿用的,但是网上没有单灯补偿器的相关信息,顶多有个单波补偿器,不过那是其他领域的东东了,不是一个概念。
我这个是用在路灯变里面做无功补偿用的,但是网上没有单灯补偿器的相关信息,顶多有个单波补偿器,不过那是其他领域的东东了,不是一个概念。
2楼
单灯补偿是一般路灯所要求的。直接在灯的回路上并一个电容器,这由路灯厂家配套,我们设计说明中注明就可以了。另这种电容器是直接连接的,不用单独的控制器。
回复
3楼
fitman 发表于 2015-9-14 15:27 单灯补偿是一般路灯所要求的。直接在灯的回路上并一个电容器,这由路灯厂家配套,我们设计说明中注明就可以 …我当时还问了南通富士特的销售,在网上也百度了,没得到信息,最后在您这得到了解答,非常感谢您!
回复
4楼
明经百科 发表于 2015-9-16 13:17 我当时还问了南通富士特的销售,在网上也百度了,没得到信息,最后在您这得到了解答,非常感谢您!另外,您知道在低压配电所里,变压器的容量和和高压出线柜之间的关系么,这个标准在哪里找?因为变压器容量为400KVA,315KVA时我在高压部分配的是两个负荷开关柜和熔断器柜,但是1600KVA的变压器就换成两个负荷开关柜加上一个断路器柜了。
回复
5楼
明经百科 发表于 2015-9-16 13:21 另外,您知道在低压配电所里,变压器的容量和和高压出线柜之间的关系么,这个标准在哪里找?因为变压器容 …这个与当地供电部门的规定有关,一般800kVA以上不能用负荷开关,但也有地方要求是630KVA以上就必须要用断路器。
回复