一层二到四层五层屋顶我不是学建筑的,用EXCEL画了这张基本结构图。父母的意见是省点钱,一楼用框架,2-5层用带柱子的砖混结构,请问这个结构有问题吗?抗得住地震吗?砖混既然是带柱子的,墙是18墙,那么是不是柱子的界面尺寸就是180*180?我在网上看了下,说有抗震要求的柱子界面最小尺寸都要是300*300,是这样吗?求达人提提意见。
一层
二到四层
五层
屋顶
我不是学建筑的,用EXCEL画了这张基本结构图。父母的意见是省点钱,一楼用框架,2-5层用带柱子的砖混结构,请问这个结构有问题吗?抗得住地震吗?砖混既然是带柱子的,墙是18墙,那么是不是柱子的界面尺寸就是180*180?我在网上看了下,说有抗震要求的柱子界面最小尺寸都要是300*300,是这样吗?求达人提提意见。
2楼
就没有人来帮忙帮忙说说吗?
回复
3楼
可以啊,没问题。就搞成底框的嘛
回复
4楼
框架结构柱最小尺寸与建筑高度以及抗震等级有关 至于300x300 与你所处在地有关 一层最好用400x400的柱子 上面两层是砖混结构 主要承重构件不是柱子 而是砖承重墙 180厚也行 也是与你的抗震设防烈度有关 构造柱最好做到200x200 后期你沙灰 抹灰 一搞 看不出来
回复
5楼
家在哪? 修在那点?
回复
6楼
123小米 发表于 2015-9-14 15:26 家在哪? 修在那点?家在福建山区,偶尔会有台湾余震震一震,都不大。抗震需求还是需要的。
回复
7楼
123小米 发表于 2015-9-14 15:23 框架结构柱最小尺寸与建筑高度以及抗震等级有关 至于300x300 与你所处在地有关 一层最好用400x400的柱子 上 …一层框架的会用400*400的柱子,包括地梁和地柱都会加强建筑。2层、3层、4层每层1套,布局如图。5层外面两间弄成露台。合起来差不多5层。另外想问下,砖混结构的4.8米的开间会不会太大,中间又没有再放置结构柱有问题吗?
回复
8楼
zhcw_050710 发表于 2015-9-14 15:19 可以啊,没问题。就搞成底框的嘛就是一层框架的。地梁和地基柱都会加强,让基础更稳定。2-5层才用砖混的,结构上都基本对称,墙体上下层都平行。
回复
9楼
123小米 发表于 2015-9-14 15:23 框架结构柱最小尺寸与建筑高度以及抗震等级有关 至于300x300 与你所处在地有关 一层最好用400x400的柱子 上 …中间客厅是4800*4800,两边房间是4200*4800,会不会有问题啊,4800的中间(2400处)要不要加构造柱。
回复
10楼
抗震等级要求有些高,最好是做全框架,(安全着想)要是图省钱,上面做砖也行,两边房间都要加构造柱
回复
11楼
农民自建房 发表于 2015-9-14 15:43 中间客厅是4800*4800,两边房间是4200*4800,会不会有问题啊,4800的中间(2400处)要不要加构造柱。只要地震烈度小 满足构造要求 即可
回复