离心泵与风机的工作原理的问题与改进策略分析
ofzi65952
ofzi65952 Lv.7
2015年09月14日 13:21:00
来自于中央空调
只看楼主

摘要:从离心泵与风机的工作原理出发,介绍了暖通空调工程设计中由于泵与风机选型不当带来的问题,分析了产生这些问题的具体原因,提出了相应的改进办法。 关键词:暖通空调 泵与风机 设备选型 0 前言暖通空调工程设计中经常用到的动力设备包括离心风机、离心水泵等,这些流体机械尽管输送介质及性能规格各有不同,但它们工作原理相同,性能曲线相似[1]。本文以离心水泵和风机为例对选型中应注意的一些问题进行了详细的分析,旨在希望设计人员在今后的工作中能避免出现这类错误。





摘要:从离心泵与风机的工作原理出发,介绍了暖通空调工程设计中由于泵与风机选型不当带来的问题,分析了产生这些问题的具体原因,提出了相应的改进办法。

关键词:暖通空调 泵与风机 设备选型

0 前言
暖通空调工程设计中经常用到的动力设备包括离心风机、离心水泵等,这些流体机械尽管输送介质及性能规格各有不同,但它们工作原理相同,性能曲线相似[1]。本文以离心水泵和风机为例对选型中应注意的一些问题进行了详细的分析,旨在希望设计人员在今后的工作中能避免出现这类错误。

1 单机选型分析离心水泵和离心风机在暖通工程中所消耗的电量比例很大,约占总用电量的一半以上,因此在选型时既要满足生产要求,又要讲究经济效益,所以风压(扬程)选择一定要适合需要,小了不能满足要求,但也并非越大越好[2-5]。然而在暖通空调工程设计中,许多人却常常简单地认为,只要风机(泵)的性能参数大于计算的管网性能参数即可,顶多只是多浪费点能量而已,不会出现大的问题,其实不然,下面就以风机(泵)为例从压力过大和流量过大两个方面进行分析。风机压力选择过大

如图1所示,系统计算工况为A(Qa,pa),选择参数为B(Qb,pb)的风机(功率为Nb),表面上看,pb>pa,Qb>Qa,应该无问题,但在实际运行时,工作点却在C(Qc,pc)处,这样不仅造成实际流量Qc大大超过需要流量Qb,而且由于流量增大,以前根据工况B选定的风机电机功率Nb不够,即Nb

lhb花生
2016年03月30日 22:36:29
2楼

谢谢楼主的资料
回复
lhb花生
2016年03月31日 18:44:46
3楼


好资料,多谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开