有问题想请教大家,谢谢解答
coolcoolrock
2015年09月13日 09:41:18
只看楼主

我项目的图纸上显示电缆的型号为YJLV22,但是设计说明册中显示电缆的型号为YJV22,以哪个为准呢?做施工的想用铜芯的电缆,这个事该如何解决?

我项目的图纸上显示电缆的型号为YJLV22,但是设计说明册中显示电缆的型号为YJV22,以哪个为准呢?做施工的想用铜芯的电缆,这个事该如何解决?
免费打赏
coolcoolrock
2015年09月13日 09:41:59
2楼
在线等大家的回复,最好有个依据之类的
回复
coolcoolrock
2015年09月13日 09:42:27
3楼
@ccc___ 大神求解答
回复
lingxuct
2015年09月13日 18:38:56
4楼
电缆的二个型号都是交联电缆,无非前面是铝芯,后面是铜芯,规格上没说,载流量在相同规格时是不一样的。

如果在满足载流量时,铜芯价格会高一点,做设计的要查一下概算会不会超,不会超时用铜芯好一点。

如果朋友是施工方,施工图上前后有矛盾,就得看一下订合同时,交给甲方的预算中,用的是铝芯还是铜芯,用哪种电缆的依据有没有,不要等安装好了,甲方再提出异议就麻烦了。
回复
2h幸福密码
2015年09月13日 19:15:54
5楼
ccc___ 发表于 2015-9-13 18:38 电缆的二个型号都是交联电缆,无非前面是铝芯,后面是铜芯,规格上没说,载流量在相同规格时是不一样的。 …楼上说得有理
回复
tianye1212
2015年09月14日 12:50:33
6楼
应该是设计师笔误,需要和设计院核实。
出具变更。
回复
getaway01
2015年09月14日 15:02:55
7楼
:L:L:lol:hug::victory:
回复
jingangdianqi
2015年09月14日 16:08:54
8楼
差的比较多,自己校验一下
回复
fitman
2015年09月14日 16:11:18
9楼
6楼说的对。
回复
lingyun2015
2015年09月14日 16:57:42
10楼
一般是YJL22,还是核实一下的好
回复
正在向您学习
2015年09月14日 17:39:42
11楼
现在一般都用YJV22,铜芯的