低压电气分隔设备的外露可导电部分应与保护线(pe)连接。其低压馈出线路、及其线路上的低电压用电设备的外露可导电部分不应与保护线(pe)连接。------引至《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》(2009版)83页请问各位前辈,为什么这个分隔设备其低压馈出线路不应与pe连接呢?
请问各位前辈,为什么这个分隔设备其低压馈出线路不应与pe连接呢?
低压电气分隔设备的外露可导电部分应与保护线(pe)连接。其低压馈出线路、及其线路上的低电压用电设备的外露可导电部分不应与保护线(pe)连接。------引至《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》(2009版)83页请问各位前辈,为什么这个分隔设备其低压馈出线路不应与pe连接呢?