请教一下各位前辈,这句话该怎么理解?
scream77
scream77 Lv.2
2015年09月12日 17:13:47
只看楼主

低压电气分隔设备的外露可导电部分应与保护线(pe)连接。其低压馈出线路、及其线路上的低电压用电设备的外露可导电部分不应与保护线(pe)连接。------引至《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》(2009版)83页请问各位前辈,为什么这个分隔设备其低压馈出线路不应与pe连接呢?

低压电气分隔设备的外露可导电部分应与保护线(pe)连接。其低压馈出线路、及其线路上的低电压用电设备的外露可导电部分不应与保护线(pe)连接。------引至《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》(2009版)83页
请问各位前辈,为什么这个分隔设备其低压馈出线路不应与pe连接呢?
scream77
2015年09月12日 17:22:26
2楼
哦,我明白了,谢谢各位
回复
beida_energy
2015年09月13日 16:43:01
3楼
请问,这里指的“分隔”是隔离还是别的?
回复
lingxuct
2015年09月13日 18:43:43
4楼
前者是非导电的金属部分,后者是用于传输电能的导电金属。
回复
2h幸福密码
2015年09月13日 19:13:43
5楼
电气分隔,可以用来放触电或者接地故障引起的控制回路误动作,用隔离变压器把原先的电气回路分隔开来。这样在隔离变压器二次侧的电气回路,即使发生触电事故或者接地故障,也没有影响。列如,天车的控制回路一般都加了一台隔离变压器。
回复

相关推荐

APP内打开