12楼
孙学生 发表于 2015-9-14 16:01 您认为我图中所示的两个仓库算一个建筑吗?您认为仓库有没有成组布置这一说呢?那个你图中看不到门窗防火墙等信息
回复
13楼
版专攻 发表于 2015-9-14 16:16 那个你图中看不到门窗防火墙等信息根据楼主的图,我认为应该是一座建筑,不属于成组布置建筑。
回复
14楼
我来谈谈:
如果符合防火距离不限的判定条件,就可以确认为两个建筑。详见防火规范GB50016-2014表3.5.2注2.
另外规范也给出了除仓库外两个厂房、两个民用建筑的判定条件。
从这个规定可以明确一个问题,建筑一起(贴建),不能说一定是一个建筑。满足防火间距距离不限判定条件,就可以按两个建筑设计。
成组布置与这个不是一回事。多栋建筑布置在一起(一定距离),但总建筑面积不大于同类型最大允许防火面积。这时防火间距可以放宽。
回复
15楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-12 11:12 两个仓库是共用一堵防火墙么?防火墙的耐火等级也是二级么?个人认为按照3.5.2来说是防火间距是可以不限。 …怎么说??
回复
16楼
按一座建筑。
回复
17楼
1、有厂房、住宅、办公楼的成组布置,成组布置的要求见《建规》第3.4.8条和第5.2.4条,详见国标图集《建规》图示。但是没有仓库的成组布置。
2、按照3.5.2注2的理解,为2座仓库。
3、建议按1座仓库考虑室外消防用水量。
回复
18楼
:handshake
回复
19楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
20楼
学习一下
回复
21楼
好问题,好讨论:handshake长知识了
回复