电压采集,遇到一个问题求教大家!
whhcan
whhcan Lv.10
2015年09月10日 19:48:14
只看楼主

互感器连接方式如图:指针式电压表并联在UD1、UD3之间;请分析以下现象:U1a、U1n间加交流50V,A相、C相互感器测量值均有且值接近50V,指针式电压表读数仅有很小的一个值。为什么?

互感器连接方式如图:
指针式电压表并联在UD1、UD3之间;

请分析以下现象:U1a、U1n间加交流50V,A相、C相互感器测量值均有且值接近50V,指针式电压表读数仅有很小的一个值。为什么?



123.png

免费打赏
whhcan
2015年09月10日 20:03:18
2楼
来人啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
智库
2015年09月10日 20:42:58
3楼
就是一个电工问题吧。。。
1.第一,为什么U1a、U1n加50V,A相、C相均有50V?
U1a、U1n加50V,就等于A相50V。在A相50V的情况下,C相线圈和A相线圈感应出同样的电压,也就是50V。

2.第二,为什么电压表的指针动的很小?
电压表的电压,等于UD1和UD3之间的电压差。在A相加50V时,同样感应出与A相同相的50V电压,是UD1和UD3之间的差值为零,电压表当然也不会动了。

供你参考
回复
whhcan
2015年09月10日 21:04:23
4楼
智库 发表于 2015-9-10 20:42 就是一个电工问题吧。。。1.第一,为什么U1a、U1n加50V,A相、C相均有50V?U1a、U1n加50V,就等于A相50 …为什么是C相感应出50V电压而不是电压表呢?
回复
whhcan
2015年09月10日 21:29:00
5楼
@dv100 @开心老爸@北方郎 @fitman @ccc___
回复
wboy8759
2015年09月10日 22:04:28
6楼
楼主,首先你要虚心点,别那么没礼貌的喊叫“来人啊!”,没人欠你债。

并联在UD1、UD3之间的指针式电压表度数很小的原因:
1、A1-6、A1-5端右侧的绕组阻抗较大,分压降很大,所以指针式表头的分压很小了;
2、你将指针式电压表换成数字式电压表(或数字式万用表的交流电压档)试试看,就有较高的数值了。
回复
lingxuct
2015年09月11日 06:38:29
7楼
不了解情况就没有发言权,不知道下面几点:

1、电压互感器的结构;
2、电压表(二只----信号侧和测量侧)的型号或内阻;
3、二次侧加单相50V的测量方法想证明什么?
回复
whhcan
2015年09月11日 13:28:36
8楼
wboy8759 发表于 2015-9-10 22:04 楼主,首先你要虚心点,别那么没礼貌的喊叫“来人啊!”,没人欠你债。并联在UD1、UD3之间的指针式电压 …虽然层主误解了我的意思,但还是表示抱歉,没有其他意思只是顶一顶帖子而已。。。。回到问题:我用万用表量得的绕组电阻约5KΩ,指针电压表内阻约9K欧姆。经过分析还是无法验证测量的现象。会不会是交流感抗所致?
回复
whhcan
2015年09月11日 13:34:08
9楼
ccc___ 发表于 2015-9-11 06:38 不了解情况就没有发言权,不知道下面几点:1、电压互感器的结构;因为现在不在公司没有实物,大概回复一下:1、PT就是普通的单相精密电压互感器,三组N极短接。2、电压表型号待查,内阻约9KΩ。(互感器的绕组电阻约5KΩ)3、三组互感器均是采集板用,A/D芯片得到数值。加交流50V为的是看采集到的数值是否准确以及电压表的显示数值是否准确。
回复
lingxuct
2015年09月11日 15:01:51
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-11 15:03 编辑 whhcan 发表于 2015-9-11 13:34 因为现在不在公司没有实物,大概回复一下:1、PT就是普通的单相精密电压互感器,三组N极短接。2、电压 …同意6楼意见:1、三组分列PT,在一组二次加上一半(50V)电压,其他二组不会有感应;2、电压表与另一组绕组分压后才是电压表上的电压(还要加上其他损失—-绕组的交流感抗);3、三相电压互感器测试,应在原边加三相电压,二次加一个很难测到想要的实际数据。
回复
烟雾弥漫
2015年09月18日 08:37:42
11楼

好东西,下载了
回复

相关推荐

APP内打开