生活污水接入工业污水处理站需要注意什么
qq_1428734719380
2015年09月10日 17:28:39
来自于水处理
只看楼主

公司属水产行业,公司污水站处理水产品加工废水,目前进水浓度COD4000-5000,氨氮100左右,ph6.5左右,采用A2O生化处理法。周边社区要把生活污水接入我们公司的污水处理站,生活污水跟工业污水处理有什么区别吗 ,如果接入生活污水会对现在的污水处理产生影响吗。求教各位大神

公司属水产行业,公司污水站处理水产品加工废水,目前进水浓度COD4000-5000,氨氮100左右,ph6.5左右,采用A2O生化处理法。周边社区要把生活污水接入我们公司的污水处理站,生活污水跟工业污水处理有什么区别吗 ,如果接入生活污水会对现在的污水处理产生影响吗。求教各位大神
免费打赏
qq_1438594239964
2015年09月11日 10:28:55
2楼
生活污水的COD一般比较低,大概就500—600左右,氨氮大概20左右,所以接入生活污水以后对进水水质起到一定的改善作用,运行时一定要按水质及时调整工艺参数,详细问题可以到环;保l通交流。
回复
方源
2015年09月11日 10:45:06
3楼
我公司是专业做污水处理设备的,哈哈哈
回复
伏伦特环境
2015年09月11日 15:56:27
4楼
要计算一下,污水站有没有富余的容量来接收。
回复
juney01
2015年09月11日 21:25:44
5楼
本帖最后由 juney01 于 2015-9-11 21:28 编辑

生活污水的COD低,B/C高,水质相对你的好,可以稀释你的COD。
建议考虑几个问题:
1、生活污水杂质不少,格栅是有必要的。。
2、水量增加,你的提升泵能力够不够,水池子过水能力足不。
3、引入后,混合液回流、污泥回流量要重新摸索一段时间;
4、二沉池停留时间减少,可能影响沉降效果,计算一下表面符合偏离设计没。一般曝气池好像是1-1.5
5、因为不知道2股水水量比例多大,如果确定要引入,建议逐步引,逐步提量,不要一下全切过来。
个人愚见。
回复

相关推荐

APP内打开