算出的是电功率还是制冷量
wt57460716
wt57460716 Lv.3
2015年09月10日 13:25:56
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位老师,冷水机选型要求:50升水 20度1小时降到5度,体积×比热×温差÷升温时间=KW,根据这个算出的功率是压缩机的电功率还是5度时候的蒸发温度制冷量,1㎡不锈钢管散热量是多少,怎么匹配。学徒向老师们请教,谢谢

请教各位老师,冷水机选型要求:50升水 20度1小时降到5度,体积×比热×温差÷升温时间=KW,根据这个算出的功率是压缩机的电功率还是5度时候的蒸发温度制冷量,
1㎡不锈钢管散热量是多少,怎么匹配。
学徒向老师们请教,谢谢
免费打赏
garyzl
2015年09月10日 13:40:08
2楼
你公式计算出来的是制冷量,不是电功率。
1m2不锈钢,看传热学,要看管子的厚度,传热系数,表面再进行计算。
《传热学》卖废纸换啤酒喝了,所以不会计算。
回复
wt57460716
2015年09月10日 13:59:11
3楼
谢谢,假设算出是5KW的制冷量,那压缩机在5℃的时候必须有5KW的制冷量才行吗,还是20℃时候有5kw制冷量就够了
回复
wt57460716
2015年09月10日 14:00:09
4楼
garyzl 发表于 2015-9-10 13:40 你公式计算出来的是制冷量,不是电功率。1m2不锈钢,看传热学,要看管子的厚度,传热系数,表面再进行计算 …谢谢,假设算出是5KW的制冷量,那压缩机在5℃的时候必须有5KW的制冷量才行吗,还是20℃时候有5kw制冷量就够了
回复
游荡四方
2015年09月10日 14:13:46
5楼
蒸发温度不同,制冷能力变化较大,

降温过程是个动态的过程,不是那个温度点,

降温所需制冷能力是指20度降至5度,所需的总能量.

结合黄金分割比算一下平均值
回复
wt57460716
2015年09月10日 14:42:05
6楼
游荡四方 发表于 2015-9-10 14:13 蒸发温度不同,制冷能力变化较大,降温过程是个动态的过程,不是那个温度点,谢谢你,我有点不明白,我以前都是按要求的最低温度制冷量定压缩机
回复
garyzl
2015年09月10日 14:54:14
7楼
wt57460716 发表于 2015-9-10 14:00 谢谢,假设算出是5KW的制冷量,那压缩机在5℃的时候必须有5KW的制冷量才行吗,还是20℃时候有5kw制冷量 …和压缩机没有关系你写的公式体积×比热×温差÷升温时间=KW,只说明,50升的水从20℃降温到5℃在1小时内,需要放出的热量,而且你的公式有错误,没有密度,公式的来源为(MCδT/时间),M为质量,C为比热,δT=(20-5)=15,M=ρV和压缩机没关系。
回复
garyzl
2015年09月10日 14:57:10
8楼
wt57460716 发表于 2015-9-10 14:42 谢谢你,我有点不明白,我以前都是按要求的最低温度制冷量定压缩机你说的最低温度,为被冷却物质的温度,所以根据这个温度,选择蒸发温度,只有蒸发温度低于5℃,才能把水冷却到5℃,选定蒸发温度,根据被冷却物质的温度,就有了另外一个温度差,根据温度差,不锈钢管厚度,传热系数,才能计算出换热面积。
回复
wt57460716
2015年09月10日 15:24:09
9楼
garyzl 发表于 2015-9-10 14:54 和压缩机没有关系你写的公式体积×比热×温差÷升温时间=KW,只说明,50升的水从20℃降温到5℃在1小时内 …请问加上密度正确的公式是什么?ρ=m/v算密度吧根据公式算出制冷量后,不是按照制冷量选压缩机吗,那压缩机怎么选谢谢你帮我
回复
garyzl
2015年09月10日 15:33:19
10楼
晕,你思维好混乱
逻辑顺序是这样的
1、计算出【50升水 20度1小时降到5度】需要的冷量
根据公式,Q热量=MCT来计算,M是质量(kg),C是比热,
你的时间单位为1个小时;
2、根据计算出来的需要的冷量,选择压缩机(以下内容节能环保,不在多写,其实我也不会)
大概,根据COP或预计cop推算出大概所用的压缩机。
回复
wt57460716
2015年09月10日 15:37:58
11楼
garyzl 发表于 2015-9-10 15:33 晕,你思维好混乱逻辑顺序是这样的1、计算出【50升水 20度1小时降到5度】需要的冷量谢谢你,我去找找不锈钢的计算方法,上次找了好久没找出来:'(
回复

相关推荐

APP内打开