只看楼主

  量应等于或大于房间单位时间散失的热量,因此首先需要计算房间的热负荷。  红外电热膜采暖的热负荷计算与暖通空调工程设计中热负荷计算方法相同。工业与民用建筑采暖单位面积耗热量指值是根据工程设计资料统计而成。  冬季红外电热膜采暖的热负荷应根据建筑物下列散失和获得的热量确定维护结构的耗热量。  加热由门窗缝隙,及门孔洞相邻房间侵人的冷空气的耗热量。  红外电热膜及其他热面的散热量。  通过其他途径散失或获得的热量。

  维护结构的耗热量,应包括基本耗热量和附加耗热量,维护结构的耗热量应按下式计算胃2;为采暖室外计算温度,可,暖通手册;为采暖室内计算温度;为维护结构的温差修正系数。
  与相邻房间的温差大于或等于5时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量。
  维护结构的附加耗热量,应按其占基本耗热量的百分率确定各项附加百分率可按下选用朝向修正北东北西北东南南西南1030风力附加率建筑在不避风的高地河边海岸旷野上的建筑物,以及城镇厂区内特别高的建筑物垂直的外维护结构附加510.
  外门附加率当建筑物的楼层为时道门65阳台门可不考虑外门附加率由门窗缝隙渗透入室内的冷空气宜按缝隙法计算。
  局部区域红外电热膜采暖,可按整栋房间全面采暖时所计算的耗热量,乘以该区域面积与所在房屋面积的比值和中所规定的附加系数确定。
  采暖区面积与房间总面积比红外电热探讨了用量选取应为=7.7为储备容量系数。
  该文还探讨了电热膜安装工艺,布设位置,尤其强调了节能建筑对电热膜采暖系统的重要性。