用丹弗斯SC21CL怎么样才能制冷-50度
qq_1434431541984
2015年09月09日 20:36:59
来自于制冷技术
只看楼主

用丹弗斯SC21CL怎么样才能制冷-50度,单级压缩,有人说调配制冷剂,这样可行吗?

用丹弗斯SC21CL怎么样才能制冷-50度,单级压缩,有人说调配制冷剂,这样可行吗?
免费打赏
荣昌制冷
2015年09月09日 22:27:10
2楼
在现有丹佛斯压缩机所适应的几种制冷剂中,单级压缩无法达到-50度。
回复
勇者无疆
2015年09月10日 10:25:35
3楼
要想达到超低温度需要多级压缩
回复
斗战圣佛
2015年09月10日 15:20:52
4楼
单级-50度,真敢想哈!
回复
garyzl
2015年09月10日 15:39:21
5楼
R22蒸发温度才-40多度,你想咋整?
一个标准大气压下,理论上都是正压冷媒,蒸发器的压力是大于大气压力,R12的蒸发温度为-29.C8°;氟利昂R22的蒸发温度为-40.8C°,R404a,沸点温度-46.1℃
回复
garyzl
2015年09月10日 15:45:08
6楼
第一次上图
回复
garyzl
2015年09月10日 15:52:17
7楼
中间压力,低温机组太复杂了,不懂,你自己看
回复
qq_1434431541984
2015年09月10日 21:19:18
8楼
感谢各位指点。但现在的真空冷冻干燥机好像就到-50,用SC21CL,好像回热制冷,不知道是怎么实现的
回复
深圳集雅
2015年09月10日 23:00:35
9楼
单级压缩自复叠系统,可以做到零下一百多度的。现时很多-86℃的冰箱,就采用了这类结构。
回复
斗战圣佛
2015年11月11日 12:31:12
11楼
要单级压缩,看来只能用混合制冷剂自复叠系统了!
回复
qq_1434431541984
2015年12月03日 16:42:37
12楼
现在蒸发器温度-49,里面冷阱温度只有-37,是什么原因,传导好象不是很好