消规5.2.6-2不是很明白
qinluo007
qinluo007 Lv.12
2015年09月09日 16:33:08
只看楼主

“当采用防止旋流器时应根据产晶确定,且不应小于 150mm 的保护高度”,这里所说的150mm的保护高度,是不是指的就是防止旋流器以上要有150mm的水来保护防止旋流器呢?和5.1.13-4条的“消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm ,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm ”这里的淹没深度是不是有点冲突呢?

“当采用防止旋流器时应根据产晶确定,且不应小于 150mm 的保护高度”,这里所说的150mm的保护高度,是不是指的就是防止旋流器以上要有150mm的水来保护防止旋流器呢?和5.1.13-4条的“消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm ,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm ”这里的淹没深度是不是有点冲突呢?

免费打赏
版专攻
2015年09月09日 17:24:05
2楼
一个是屋顶消防水箱的要求,一个是消防水池的要求,这个到底需要多少,应该是根据和管径和流速有关,应该是一个根据不同工况下实验得出了的数据
回复
陆耀
2015年09月10日 16:29:57
3楼
不是一个意思,水池是大于200,水箱是150。
回复
babeimozun
2015年09月10日 21:46:54
4楼
本帖最后由 babeimozun 于 2016-11-10 20:35 编辑

其实,整体来说,消防越安全越好。消防水泵需要满足全程自灌,这才有了吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于 600mm。希望同步排吸消防泵这种设备可以给各位提供一些其他的思路。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168.或关注“同步排吸消防泵”公众号。