大家好,请问,抽屉式开关柜,电流互感器是抽屉里,还是抽屉外。
大家好,请问,抽屉式开关柜,电流互感器是抽屉里,还是抽屉外。
2楼
我做过的ABB-MNS柜型和西门子-8PT柜型,电流互感器都是在抽屉里的。
回复
3楼
刚才在看了下资料。这个互感器是不是在抽屉里面,还是要看断路器的大小了。如果断路器过大,那么互感器就装不下了。还是看柜子的介绍资料吧。那样更靠谱,祝你好运!
回复
4楼
看断路器的大小:victory:
回复
5楼
小电流(400A以下)的互感器装在抽屉内,一般不引出电流二次线。
大电流(400A以上)的互感器装在抽屉外,抽屉内无电流表,电流二次线接远端。
回复
6楼
抽屉式的,建议做到400A就行了,再大了容易发生故障
回复
7楼
电流互感器都是在抽屉里的
回复
8楼
应该在抽屉里
回复
9楼
好像大电流的都在外面,小电流的就在里面了
回复
10楼
上图右侧的是常见的抽屉单元,断路器与CT均在抽屉单元内。
上图左侧不是说CT安装在抽屉外,而是该回路不再是抽屉单元,而是抽出式框架断路器或者插拔式塑壳断路器做成的固定间隔。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-9-9 08:27 小电流(400A以下)的互感器装在抽屉内,一般不引出电流二次线。大电流(400A以上)的互感器装在抽屉外, …问一下啥叫电流二次线接远端。。。是从断路器的接口上直接拉两根线到远端吗?
回复