砖混结构横向长6米,两端各悬挑1.8米,(共9.6米)梁宽240mm,梁高600mm,配筋:上部4根25,下部4根18,腰筋4根12,箍筋6@100的三级钢筋,梁端240mm*240mm连系梁,配筋:4根12三级钢梁端3.5米高240mm宽砖砌体,请问各位大神,能行吗?在甲方,没干过设计!
砖混结构横向长6米,两端各悬挑1.8米,(共9.6米)
梁宽240mm,梁高600mm,
配筋:上部4根25,下部4根18,腰筋4根12,箍筋6@100的三级钢筋,
梁端240mm*240mm连系梁,配筋:4根12三级钢
梁端3.5米高240mm宽砖砌体,
请问各位大神,能行吗?
在甲方,没干过设计!
22楼
最主要的还是要进行,抗倾覆验算,说的明白点就是 深入墙内的梁上部的墙体荷载能不能压住 悬挑部分!深入墙体内部的梁长度在规范上有规定的!在《砌体规范》第7.4条 挑梁 第7.4.3条 梁计算倾覆点到墙外边缘的距离计算公式!
回复
23楼
梁的箍筋有点小,还有砌体的局部受压,内外的平衡要考虑。局部受压可以在梁端下面设构造柱解决,内外平衡的话,把悬挑梁的截面按240*600伸入砌体内部1.5倍悬长,顶层的话,伸入砌体内部2倍悬长,钢筋也通进去。
回复
24楼
不需用到25的钢筋 1.8米 悬挑跨度不大4根22的足够了 全长加密8mm
回复
25楼
非常感谢分享!!!
回复
26楼
感觉像是被做成扁梁了。
回复