中性点接地 求??
wudeyu023
wudeyu023 Lv.2
2007年10月29日 13:54:42
只看楼主

为什么中性点接地系统要求的绝缘水平底?为什么其单相接地电流很大?那为高人能给我阐述一下原理?

为什么中性点接地系统要求的绝缘水平底?为什么其单相接地电流很大?那为高人能给我阐述一下原理?
免费打赏
peca
2008年08月02日 14:08:49
2楼
为保证单相接地时,故障电流路径是:接地点-大地-中性点,故障接地点和大地的阻抗都是不可调的,为使短路电流足够大以确保保护电器可靠动作,所以只有降低中性点的接地电阻。
所以TN,TT系统中性点一般都是直接接地,这也是为什么单相接地电流很大的原因
回复
lingxuct
2008年08月03日 06:40:32
3楼
接楼上继续
因为中性点直接接地系统最大对地电压是相电压,所以,系统绝缘要求低;如果中性点不直接接地,系统对地电压是线电压,比直接接地系统高1.732 倍。