车库与设备房的通风及防排烟系统设计
datouerzi111
2015年09月07日 16:47:05
来自于通风排烟
只看楼主

目录设计依据车库通风与排烟系统设计水泵房通风与排烟系统设计配电房通风与排烟系统设计柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计设计依据建设单位与设计院签订的设计合同及任务书.建设单位提供的有关文件及要求.建筑专业提供的条件图.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005版)《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2009版)


目录
设计依据
车库通风与排烟系统设计
水泵房通风与排烟系统设计
配电房通风与排烟系统设计
柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计

设计依据
建设单位与设计院签订的设计合同及任务书.
建设单位提供的有关文件及要求.
建筑专业提供的条件图.
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005版)
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2009版)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)
《通风机能效限定值及节能评价值》(GB19761-2005)
《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
标准图集
建筑设备通用图集(通风与空调工程)91SB6-1(2005)
防排烟设备安装图集 07K103
通风机附件安装 K110-1~3
风机安装05K102
金属、非金属风管支吊架08K132
轴流式通风机94K101-1

1.1 车库通风与排烟方式
排风与排烟系统合用
自然通风排烟
机械排风(烟)+自然进风
机械排风(烟)+机械送风

自然通风排烟
当车库面积≤2000m2,自然通风口可开启面积不小于车库面积的2%且车库内最远点距离自然通风口水平距离<30m时,可采用自然通风排烟方式。

机械排风(烟)+自然进风
当车库面积>2000m2,应设置机械排风(烟)系统。
设置机械排烟的车库,每个防烟分区面积不超过2000m2且防烟分区不应超越防火分区,两个防烟分区之间通过挡烟垂壁、隔墙或净高不低于500mm的梁分隔。
当车库具备自然送风条件时,为节省投资可采用机械排风(烟)+自然进风方式。

机械排风(烟)+机械送风
当车库不具备自然进风条件时,采用机械排风(烟)+机械送风方式。

根据车库通风与排烟系统形式检查车库内送、排风井设置数量和位置是否合适,若不合适,给建筑专业提风井条件图。

1.2 排风(烟)机的选择
排风量=防烟分区面积×h×6次/h×1.1
(车库层高<3m时,h=实际层高;车库层高≥3m时,h=3m)
排烟量=防烟分区面积×层高×6次/h×1.1
根据上述计算结果选择排风(烟)机,通常选用HTF(C)系列双速风机。平时低速排风,火灾时高速排烟。
根据选定风机的风量校核车库排风(烟)井净面积

1.3 送风机的选择
一般一个防烟分区设置一套送风系统或一个防火分区设置一套送风系统。送风量不小于排风(烟)量的50%,根据所选择的排风(烟)机的风量选择送风机,送风机平时低速运行,火灾时高速运行,通常选用SWF-II系列高效混流双速风机。
根据选定风机的风量校核车库送风井净面积

1.4 风管
风管常用镀锌钢板,采用镀锌钢板作风管时,排风管、送风管风速不超过8m/s(风量太大时,为避免风管高度过大,风机进出口段风管风速可适当加大至10 m/s),排烟管风速不应大于20m/s,风管内风速通常沿程逐渐降低。当风管材料为玻璃钢时,排烟风管风速不应大于15m/s。车库内风管高度根据车库层高决定,一般320mm、400 mm为宜,不应超过500mm。
风管穿剪力墙处应给建筑专业提预留洞尺寸。


附件:


c91593f94e4d66421b9f.zip
52.5 KB
立即下载
免费打赏
tm_lyyyfr1
2016年05月30日 17:46:32
32楼
谢谢楼主的奉献,谢谢大家的不同见解,学习了。
回复
tiop0804
2016年05月31日 08:36:07
33楼
规范已更新了,结合新规范
回复
205w313
2016年05月31日 10:37:05
34楼
汽车库防火规范有新规了,计算方法已经不一样了
回复
求纸若科
2016年07月15日 11:02:27
35楼
棒棒的,说的很详细,有经验,有借鉴。
回复
求纸若科
2016年07月15日 11:03:27
36楼
呵呵哒,楼主发点资料下来啊,发点防排烟设计。
回复
求纸若科
2016年07月15日 11:23:18
37楼
huchaojieabc 发表于 2015-9-18 13:32 汽车库防火规范有新规了,计算方法已经不一样了现在的如何
回复
求纸若科
2016年07月15日 11:23:46
38楼
huchaojieabc 发表于 2015-9-18 13:32 汽车库防火规范有新规了,计算方法已经不一样了告诉我,大哥。。。。。。。。。
回复
a2253673
2016年07月18日 09:41:16
39楼
谢谢楼主的资料
回复
求纸若科
2016年07月20日 14:38:02
40楼
满分棒棒棒
回复
gdzsxk
2017年05月15日 17:44:34
41楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开