10KV 6300KW同步电动机改变功率
lu53142456
lu53142456 Lv.2
2015年09月07日 15:49:14
只看楼主

我厂一台6300KW同步电动机设备,现在6300KW有点小想换7200KW。承包方说使用原电动机改变定子绕组可以增加功率来实现。如果能实现,这样会不会磁饱和发热?这样做对电动机有什么影响?

我厂一台6300KW同步电动机设备,现在6300KW有点小想换7200KW。承包方说使用原电动机改变定子绕组可以增加功率来实现。如果能实现,这样会不会磁饱和发热?这样做对电动机有什么影响?
免费打赏
fitman
2015年09月07日 15:56:04
2楼
按理说是不可能的,因为电机设计是由功率决定铁芯,再定绕组等参数。因此在铁芯一定的情况下,功率的调整范围是很少的。
当然,我一直接触的都是小电机,象这种大型电机是否有调整的空间,最好直接咨询厂家。
回复
lingxuct
2015年09月07日 16:34:21
3楼
7200/6300X100%=114.3%

电动机是有一定的过载能力,但不可能长时间超10%以上,所以,原铁芯上改绕组增大功率的条件不具备。
回复
liyongjing12
2015年09月08日 15:55:31
4楼
还是直接咨询厂家比较好!