■3.01【持力层】高差不回填【省钱】(这个问题本非常简单,但确有不少人给业主及国家造成了非常大的浪费,故在此多用两题来讨论该问题。)天然地基柱下独立基础设计时,当较好持力层有一定高差时宜采用。1.挖至持力层,再换填较好土层至设计标高; 2.基底直接设置于有一定高差的较好持力层; 3.挖至持力层采用素混凝土或毛石混凝土填至基底设计标高;
■3.01【持力层】高差不回填【省钱】
(这个问题本非常简单,但确有不少人给业主及国家造成了非常大的浪费,故在此多用两题来讨论该问题。)
天然地基柱下独立基础设计时,当较好持力层有一定高差时宜采用。
1.挖至持力层,再换填较好土层至设计标高;
2.基底直接设置于有一定高差的较好持力层;
3.挖至持力层采用素混凝土或毛石混凝土填至基底设计标高;
22楼
light88 发表于 2015-9-8 12:41 深度修正是线性的,而附加荷载还和面积有关,故 可能 有问题详地基公式5.2.4深度修正系数大于1,深度修正后承载力是填土方乘深度修正系数,即深度修正后承载力是填土方的1~4.4倍.详地基规范表5.2.4
回复
23楼
个人觉得这是一个综合考虑的问题,工期,基底距持力层的高度等等
回复
24楼
曾晓峰 发表于 2015-9-8 14:14 详地基公式5.2.4深度修正系数大于1,深度修正后承载力是填土方乘深度修正系数,即深度修正后承载力是填土方 …基底以上的土是后填的,如果有保证当然能取大值,但是这个谁也不能保证,而且还有偷工的(回填土中含有建筑垃圾;没有按要求压实)
回复
25楼
tzh6406 发表于 2015-9-8 09:37 如果采用撼砂换填要300厚一层,并每层进行取样检测,也可以撼砂完成后进行贯入度检测(由地质部门进行), …是啊,那岂不是很麻烦,也不经济啊。为什么不把基础直接降到好的持力层上呢
回复
26楼
本帖最后由 结构生活 于 2015-9-9 09:29 编辑 light88 发表于 2015-9-7 11:12 一般用第三种,第二种比较经济但是有个问题:埋深加大,土的附加重量增加,基础截面可能不满足这种情况也是有可能的,也要结合较低的持力层的承载力的大小。
回复
27楼
a200637 发表于 2015-9-7 10:01 天然地基柱下独立基础设计时,当较好持力层有一定高差时宜采用基底直接设置于有一定高差的较好持力层;大家好!感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!从明天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不论答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
回复
28楼
谢谢楼主分享
回复
29楼
娆㈣繋鍏虫敞
回复
30楼
曾晓峰 发表于 2015-10-5 15:17 娆㈣繋鍏虫敞???????这是什么意思?:lol
回复
31楼
两个苹果 发表于 2015-10-6 11:50 ???????这是什么意思?不好意思,不会操作新设备的结果.
回复