本帖最后由 leer8687 于 2015-9-6 18:30 编辑 从设计院跳槽换了家做散料输送系统总承包的公司,今天看他们以前做的计算书,发现他们对电动机起动时电动机端子压降要求不低于85%,就是按起动倍数的电流算。问做的人,他给我看电动机的运行要求,什么电机运行电压不应低于90%什么的,总感觉不太对,我个人觉得关于电机运行状态对电压的要求应该是正常运行时而不应该是起动时也这么要求,另外他还提到重载起动的问题,说这个要求不低于85%也考虑到重载起动的因素。根据工业与民用配电设计手册上说,85%是对母线压降的要求,电机端电压则与电机的起动转矩有关,想请问各位高人,关于这个问题到底是怎么样的,大家在平时的设计中对于电机的端电压压降都怎么处理?在输煤系统中,是否大多电机都采用变频或软起吗?因为之前做这个不错,但是我们之前做的都是直接启动的,好像没有遇到什么问题。
从设计院跳槽换了家做散料输送系统总承包的公司,今天看他们以前做的计算书,发现他们对电动机起动时电动机端子压降要求不低于85%,就是按起动倍数的电流算。问做的人,他给我看电动机的运行要求,什么电机运行电压不应低于90%什么的,总感觉不太对,我个人觉得关于电机运行状态对电压的要求应该是正常运行时而不应该是起动时也这么要求,另外他还提到重载起动的问题,说这个要求不低于85%也考虑到重载起动的因素。根据工业与民用配电设计手册上说,85%是对母线压降的要求,电机端电压则与电机的起动转矩有关,想请问各位高人,关于这个问题到底是怎么样的,大家在平时的设计中对于电机的端电压压降都怎么处理?在输煤系统中,是否大多电机都采用变频或软起吗?因为之前做这个不错,但是我们之前做的都是直接启动的,好像没有遇到什么问题。