抗浮桩检测通不过,大家是怎么处理的?
dengken205
dengken205 Lv.12
2015年09月02日 21:41:09
来自于建筑施工
只看楼主

如果大面积的补桩或者加抗浮锚杆,对工期的影响太大了。大家实际工程中是怎么处理的?还是疏通关系解决?。。。。。。。。。。。。。

如果大面积的补桩或者加抗浮锚杆,对工期的影响太大了。

大家实际工程中是怎么处理的?还是疏通关系解决?。。。。。。。。。。。。。
免费打赏
甲方施工员
2015年09月05日 09:37:10
2楼
看什么原因通不过 都是有根据设计的 是设计原因还是施工原因 这不是儿戏 出事你承担不起
回复
bibo135
2015年09月05日 09:48:37
3楼
学习学习了
回复
设计小兵
2015年09月05日 20:03:39
4楼
扩大抽检,看结果如何;需开专题会议商量处理措施
回复
y0915150030
2015年09月10日 21:22:00
5楼
这种东西还没有遇到多!期待大神解答1
回复
franklyca
2015年09月30日 11:56:07
6楼
期待结果中
回复
wjch168wjch
2015年09月30日 21:30:22
7楼
这种事情应该根据实际情况具体分析,才能做出正确的方法!
回复
ai137149814
2015年10月04日 11:06:14
9楼
加大底板厚度或者用特殊混凝土进行反压
回复
菩提莲花
2015年10月09日 10:38:28
10楼
抗浮桩检测通不过:1、根据桩基础检测规范要求,进行扩大检测数量检测。2、不合格桩数量是否在检测容许范围内。3、对不合格桩的抗浮的数值与设计要求相差数值较少时,与设计人员联系确定。4、对不合格桩的抗浮的数值与设计要求相差数值较大时,桩数量较多,按重大质量事故程序处理。5、桩的设计承载力较接近时,可以采取跑桩工艺进行静压措施。