最近看了一个项目,10kV开闭站,只有一路进线,所以不需要备自投和检同期。母线上有PT,那么——1.是否还需要进线PT?资料说进线PT作用是还可以反应进线是否有电,为什么需要反应进线上是否有电呢?2.开闭站内无站变柜,请问直流屏和照明等是不是可以从母线PT取电?请高手回答!谢谢

最近看了一个项目,10kV开闭站,只有一路进线,所以不需要备自投和检同期。母线上有PT,那么——

1.是否还需要进线PT?资料说进线PT作用是还可以反应进线是否有电,为什么需要反应进线上是否有电呢?
2.开闭站内无站变柜,请问直流屏和照明等是不是可以从母线PT取电?

请高手回答!谢谢
免费打赏
通通
2015年09月02日 19:04:18
2楼
:):D:o;P:):)
回复
marilyn55
2015年09月06日 10:18:43
3楼
通通 发表于 2015-9-2 19:04 什么意思??
回复
cj420843099
2015年09月07日 17:30:23
4楼
我觉得不用设进线PT,进线PT主要就是应用于系统并列装置;进线柜的电显灯就可以反应线路带电与否;一般来说开闭所都需要设站变柜,原因是母线PT带负载能力较弱。
个人观点,不对的地方还请大神赐教!!!
回复
marilyn55
2015年09月11日 16:14:54
5楼
cj420843099 发表于 2015-9-7 17:30 我觉得不用设进线PT,进线PT主要就是应用于系统并列装置;进线柜的电显灯就可以反应线路带电与否;一般来说 …谢谢!问了一下这个项目的设计,说开闭站太小,放不下站变,所以照明都是从进线PT取的电。
回复
leedongcheng
2015年09月11日 16:27:44
6楼
marilyn55 发表于 2015-9-11 16:14 谢谢!问了一下这个项目的设计,说开闭站太小,放不下站变,所以照明都是从进线PT取的电。一台标准的KYN28站用变压器柜的位置都没有么?那也太紧凑点了……单路进线可以不设电源线路电压检测PT,但进线带电指示器不能起到替代作用,带电指示器只能显示线路带电,至于电压是否正常无法判断。
回复
marilyn55
2015年09月15日 11:34:03
7楼
leedongcheng 发表于 2015-9-11 16:27 一台标准的KYN28站用变压器柜的位置都没有么?那也太紧凑点了……单路进线可以不设电源线路电压检测P …大师,问一下,如果操作电源从进线PT来取电,那么这台PT的容量需要多大?高压柜有一进三出,一PT。怎么计算的?