两个模型的对比结果---- 昨天发的《大神前辈来帮我看看,谢谢了》的后续
lbjqm
lbjqm Lv.6
2015年09月02日 15:22:08
只看楼主

首先谢谢昨天在帖子里帮我解答的前辈大神(原帖地址http://bbs.co188.com/thread-9162985-1-1.html),昨天听取了一些前辈的意见,晚上建了个模型对比了下。 先说下工程的具体情况,工程是一个汽车检测中心,就是类似于车管所的那种,有几栋楼,之前我同学已经把一幢楼给弄好了,柱网基本都是X向6m,Y向9m。我和我同学的最主要的分歧点在屋顶的梁的布置,屋顶为种植屋面,上面的覆土高度为600,同学取恒载12KN(不含楼板自重),活载3KN,其实这里我和他也有分歧,我觉得荷载取的不对,我以前做过的种植屋面的覆土是作为活荷载来取的,即覆土厚度x土的重度,再加上规范的活荷载,而恒载则是根据种植屋面的做法计算统计再加上板的自重,具体算出来的话我觉得应该是大于他的荷载的,而我同学说12够大了,而且活荷载也取了3KN了,够大了,但是这里牵扯到永久荷载控制还是可变荷载控制的问题,最终按照他的荷载取,因为他一个已经画好了,这个分歧也就算了。下面就是最主要的分歧了,6mx9m的柱网,首先我试了十字梁,但是由于两个方向的跨度相差蛮大的,而且荷载也大,没算下来,于是我决定换个布置方法,我首先建的模型是在X向布置了两根次梁,使板跨为3mx6m,因为我看了下他的扩初,结构布置是Y向一根次梁(未经计算的,和模版图类似)于是在计算完毕后我在原模型的基础上挑选了三跨改为Y向布置一根次梁,计算后看了下结果,感觉板的配筋好大,梁没细看,但是感觉配筋好像差不多,也就没细算下去了,就把计算好的模型发给了我同学,结果我同学在看了下模型后说我的屋顶这样建不合理,但是没和我说原因,于是就有了昨天的帖子。昨天晚上回家后我把模型改了下,改成了Y向一根次梁然后调整完毕后,做了个对比,下面是一些截图,选取的都是同一个柱网区域。首先是梁的截面大小

首先谢谢昨天在帖子里帮我解答的前辈大神(原帖地址 http://bbs.co188.com/thread-9162985-1-1.html),昨天听取了一些前辈的意见,晚上建了个模型对比了下。
2015年09月05日 22:38:37
12楼
攻城师115655 发表于 2015-9-4 15:09 我觉得应该是能者多劳的原则,Y方向布置次梁应该更合理。对于板配筋的计算结果我有点疑问,我手算下跟程序算 …板计算的话不知道层主你是按照单向板计算还是双向板计算的,如果是按照单向板手算的话的确和PKPM算出来不一样的,我也自己按照单向板手算过,也看了下板的电算计算书,PKPM貌似不管什么板都是按照三角形梯形导荷的,PMCAD说明书里有一条对现浇混凝土楼板且房间为矩形的情况下程序采取梯形三角形传力的方式,我在网上查找过,个人感觉最合理的解释就是PKPM是可以识别单、双向板的,但是都是按照梯形三角形传力的,因为理论上对单向板对边受力只是一种简化的方法,PKPM这样做是合理的,一个是编程简单,一个是比较符合实际,安全
回复
小样你奈我何
2015年09月06日 10:39:06
13楼
所以结果是你的在x向布置两根次梁更好吗
回复
huanyu_830615
2015年09月06日 16:19:10
14楼
个人觉得楼主可以考虑十字梁一下
回复
lvwang3811
2015年09月06日 16:43:24
15楼
进来看看楼主的结论。