浅谈10KV机电安装工程的管理
canf32028
canf32028 Lv.8
2015年09月02日 12:53:00
只看楼主

前言 10KV配电室是由配电变压器、高压开关柜、低压开关柜、母线及其辅助设备,按一定的接线方式组合排列而成的电力设施,其作用是变换电压和分配电能并直接就近向低压用户供电,它是城市供配电系统中的重要组成部分。配电室的安装施工工序比较复杂,电气设备安装质量要求较高。通过分析10KV配电室安装施工的具体过程,针对配电室施工的特点,提出施工中质量控制措施,从而保证良好的工程施工质量,确保电力供应的安全、可靠。

前言

10KV配电室是由配电变压器、高压开关柜、低压开关柜、母线及其辅助设备,按一定的接线方式组合排列而成的电力设施,其作用是变换电压和分配电能并直接就近向低压用户供电,它是城市供配电系统中的重要组成部分。配电室的安装施工工序比较复杂,电气设备安装质量要求较高。通过分析10KV配电室安装施工的具体过程,针对配电室施工的特点,提出施工中质量控制措施,从而保证良好的工程施工质量,确保电力供应的安全、可靠。

一、施工资料的准备

1.1施工图审核及设备技术资料审查。

项目部在取得本工程的施工图后,由项目总工主持进行施工图和设备技术资料的会审,并根据会审发现的问题提出我们的意见及解决方法,再由项目部联系监理工程师会同设计单位协同解决。

1.2编制施工组织设计及有关的电气安装作业指导书

中标后将根据本设计纲要,并严格按照质量保证体系(ISO9001)和职业安全健康管理体系、环境管理体系的要求编制详细的《施工组织设计》有关的电气安装作业指导书

1.3 其他资料的准备

严格按照ISO9001的要求,做好资料编拟工作,保证所有资料均为有效版本。如:(1)评审各类合同、协议等文件;(2)工程开工前必须完备的资料:施工许可证、开工报告、项目经理委托书等;(3)施工方案、施工措施、安全措施、各类图纸;(4)工程期间所有表格和各类登记表:各专业施工记录本、各工序技术调测报表等;

1.4组织人员进行技术交底

编制好的《施工组织设计》、作业指导书等报请监理工程师审批,项目部将审批通过的版本与施工班组进行技术交底并组织学习。施工班组严格按照《施工组织设计》和作业指导书进行施工作业,有疑问时按我公司的ISO9001质量保证体系程序提出并由项目部协调各方解决。

二、机电安装管理的要素

2.1施工力量

针对本工程特点,我公司充分考虑工程量、施工难度以及地形环境等各方面的情况,结合我公司多年的施工经验,应用分段网络计划技术,对施工技术力量进行科学的测算,做到精心组织,合理安排。

2.2施工机械设备

所有机具、仪器严格按照设备配置表配置和供应,投入施工前进行全面检验和保养。所有仪器必须在周检期内使用,计划中的设备必须在相应的分部工程计划开工前3天运至现场。

2.3施工材料

对于乙购材料,我们将按公司ISO9001质量保证体系文件的要求对材料进行采购、验收及存放,在认真审阅图纸的基础上,编制材料计划。具体计划措施如:(1)根据工程实际分门别类编拟主材、辅材以及其他物资的申领、采购计划;(2).根据工程实际建立临时材料库,建立物资帐本,建立收发制度; (3)根据工程实际组织物资的运送;(4)对使用的材料、物资实施质量检查,确保质量完好。

2.4公共关系

服从业主、监理单位的管理,与建设单位、设计单位、运行单位、做好沟通与协调。

2.4.1与业主的关系处理

(1)项目经理的外部关系中,最主要的是处理好与业主的关系,项目经理部全体人员确认“业主是顾客、是上帝”的观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的产品,让业主满意。

(2)定期向业主提供工程进度报告,对于合同允许条件下的工程进度延误或超合同条件下施工,必须及时请业主或监理书面认可。

(3)为保证项目的顺利建设,应积极与业主交流汇报,主动为业主排优解难,想业主所想,急业主所急,和业主融洽相处。

(4)经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致。发现有不符的及时查找原因,并请业主或监理核实和签证。

2.4.2与监理具体工作程序

(1)于开工前书面报告施工准备情况,获监理认可后方可开工。开工前将正式施工组织设计及施工计划报送监理工程师审定。

(2)各类检测设备和重要机电设备的进场情况向监理申报,并附上年检合格证明或设备完好证明。

(3)施工用各类材料均向监理报送样品、材质证明和有关技术资料,经监理审核批准后再行采购使用。现场采样送检时有监理或业主代表见证。变更用材时,事前征请监理意见,不同意者不进行变更。

(4)隐蔽工程完成,总包责任方在检查合格的基础上,提前24小时书面通知监理。若监理对某些工程质量有疑问,要求复测时,总包责任方项目总工将给予积极配合,并对检测仪器的使用提供方便。

(5)若发现质量事故,及时报告监理和业主,并严格按照共同商定的方案进行处理。工程全部完工后,经认真自检,再向监理工程师提交验收申请,经监理复验认可后,转报业主,组织正式竣工验收。在竣工验收前7天,将质量保证资料交监理审查。

三、机电安装施工

3.1 10kV变压器安装

安装前要检查瓷件必须无损伤,附件齐全,出厂证件、技术资料齐全,仪表必须经检验合格且设备应无损伤。变压器的两条轨道水平误差应不大于3mm/m;变压器的两条轨道之间的距离与设计数据和出厂资料的数据差别不大于2mm;变压器在就位移动时不宜过快,在上下坡应缓慢移动,必须保证变压器的安全,不应有严重的冲击和震荡,以免损坏绝缘构件;装有滚轮的变压器,其滚轮应能灵活转动,在设备就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定;干式变压器宜在底部放置枕木,必要时加装防震胶垫,以降低噪音;用垫片对变压器的水平度、垂直度进行调整。在安装过程执行时,应注意以下几点:

其一,一旦变压器运转到室内就难以进行大幅度方向调转,因此在未将其输运到室内时,应预先考虑好入室方向。

其二,保证变压器的轮距和导轨间的距离相匹配;对于内部置有气体的变压器,要结合其气流方向安设一定升高坡度,以避免变压器出现故障进行维修时出现气泡顶盖现象的发生。

其三,变压器如果到达指定安装位置后,应先在其滚轮处安设能够装卸的制动装置。

其四,在连接低压母线时,要事先固定好套管螺母,然后才能将母线螺母加以旋转,其目的是为了避免套管的连接螺母与母线螺母同时发生旋转;与此同时,还要把握好套管顶部的拉力,避免拉力过大对其造成损坏。

其五,地线安装环节要结合变压器的接线组别,将地线连接在低压侧端和轨道上。

其六,如需到变压器的顶部进行作业,则必须使用梯子,不得攀拉变压器表面的突出部分或变压器附件。在顶部工作结束后,要覆盖一层油布,以免意外跌落的工具、材料等物对变压器造成损害。

其七、需注意的问题

首先应注意变压器与配电柜之间的导体连接问题,避免2个设备间的铝制或铜制的螺母、螺杆发生铜铝连接的现象,并处理好其表面上的氧化问题,否则易影响设备使用性能甚至造成设备损毁。其次是避雷器与吸湿器的安设。避雷器的安设能够保障配电网正常运行,免受雷击损害。吸湿器是变压器构造内的重要构件,它的作用是维持变压器的内部清洁,过滤水分、杂质等,进而保证变压器的良好绝缘功能。

再者,接地装置要做好。具体接地系统的要求是:变压器的低压侧接地电,高压侧避雷器接地点以及配电柜的外壳均应与地线网络进行可靠连接。

3.2高低压开关柜安装

高低压开关柜安装前对柜体进行全面检查,检查合格后方可进场安装。安装时可从一侧开始,先将高低压开关柜按图纸位置依次摆放在基础型钢上。安装时每面盘之间留一点缝隙,最后一面或几面盘由于空间不够可以先不放在型钢上。从第一面高压开关柜盘面进行定位,其它高压开关柜与之靠拢并进行校正,偏差值应符合标准规定。用连盘螺栓进行连接,并将盘与基础型钢点焊连接固定。

3.3桥架、母线支架施工

桥架、母线支架安装时,母线支架的接地必须满足规范要求。桥架与桥架间的闪缝应符合标准要求,严禁出现桥架不平整、有起翘和支架吊杆露出横担的丝过长等现象,按规定设置防晃支架、伸缩节等。

3.4母线安装施工

母线安装前按标准进行验收,母线表面应光洁、平整、竖直,不得有裂纹、沙眼,无明显机械外伤等问题;检查母线上的螺栓孔,保证螺栓孔的尺寸、位置与柜内连接处相对应。安装前应先进行预拼,再进行柜内组装;母线的安装应注意螺栓的平、弹垫、螺栓的力矩等。

3.5电缆进出线施工

高压电缆进出线的固定和接线工作应在电缆的试验结束并合格后方可进行,固定电缆是为避免接线端子处承受电缆的拉力或张力。固定电缆的方法很多,如果电缆在电缆沟内,可以用扁钢制作的“Ω”形卡进行固定,固定时可以垫一块电缆的外皮以保护电缆。电缆固定后,将电缆头与接线端子接上即可,建议涂一些导电膏,另外应检查电缆的接地线是否接好。

四、机电安装工程的管理及验收

机电安装工程项目按工程总承包合同范围和批准的设计文件规定全部内容已建成,由施工单位提出申请,建设单位组织施工单位、设计单位、监理单位共同验收,检验各分项工程是否达到设计要求、工业建设项目工程的设备能够生产合格产品;民用建设项目能够达到系统的功能正常使用,在检查验收合格后,办理移交手续。

4.1机电安装工程验收的依据。机电安装的竣工验收一般依据:可行性研究报告;施工图设计及设计变更通知书;设备说明书;国家现行的标准、规范;主管部门或业主有关审批、修改、调整的文件;工程总承包合同;建筑安装工程统计规定及主管部门关于工程竣工规定;涉及进口设备或是引进外资的工程,应按照合同约定和世界银行的规定按时编制项目完成报告。

4.2机电安装工程验收标准。机电安装工程的验收标准:必须符合合同规定和实际文件要求,符合国家现行的施工验收规范,工程全部完成,无漏项,主要工艺设备、配套设施经联动负荷调试合格,形成生产使用的能力或功能;交工资料齐全达到归档要求;生产准备工作适应投产的需要;环境保护、劳动安全卫生、消防设施已按要求建成使用;少数非主要设备虽未按实际规定的内容全部建成,但不影响生产;设备试运转合格,使生产的产品质量和数量达到设计预期要求才能进行竣工验收。

4.3机电安装工程竣工验收。机电安装工程项目已完工,并已经过验收签证,交工资料已整理汇总完毕并经有关责任方签字认可;施工图预算以及应调整的工程造价已编制完毕;设计变更等技术核定单等签证手续已办完;因建设单位原因造成的人员窝工、机具闲置、工期延误等经济索赔已得到建设单位认可后,项目部即可向工程发包方进行最终的工程价款结算。发包方与承包方按照签订的具有法律效力的工程合同和补充协议,以及国家有关部门颁发的相关文件规定和标准等进行竣工决算。

竣工验收阶段由建设单位编制竣工结算报告,以实物数量和货币指标为计量单位,综合反映竣工项目从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费、建设成果和财务情况的总结文件。收集整理和分析有关依据资料填写竣工结算报表。

五、结束语

总之, 机电安装工程的项目体现在工程建设的全过程。在现代化的今天, 我们要充分利用现代高科技和技术,充分发挥人员的积极性,做好机电工程的管理,走专业化、现代化的项目管理道路,实现机电工程项目工程经济效益和社会效益。机电安装不仅需要健全的工程项目组织,而且要建立严格的工程施工管理体系、机电安装应急预案,还要为工程施工过程中所涉及的人力、物力、资金等所需资源提供有力的、充分的保障。
免费打赏

相关推荐

APP内打开