220kV线路CT二次开路故障分析及处理
szhp75027
szhp75027 Lv.9
2015年09月02日 10:51:00
只看楼主

对监控、保护、计量的影响:1、 CT开路使监控采集不到数据。2、 CT开路使二次产生高电压,对二次设备及人身安全都有危害,使保护拒动;电流差动保护和零序保护误动。3、 CT开路使线路电度表,功率表指示不准确。现象:1、 “CT断线”光字牌亮;2、 CT发出异常声响;3、 电流表、功率指示减小或为零。处理:1、 汇报调度,申请将负荷减少或使负荷为零,停用该CT所带的保护装置;2、 若开路造成开路点起火时,应立即将CT停电,再进行灭火;

对监控、保护、计量的影响:
1、 CT开路使监控采集不到数据。
2、 CT开路使二次产生高电压,对二次设备及人身安全都有危害,使保护拒动;电流差动保护和零序保护误动。
3、 CT开路使线路电度表,功率表指示不准确。
现象:
1、 “CT断线”光字牌亮;
2、 CT发出异常声响;
3、 电流表、功率指示减小或为零。
处理:
1、 汇报调度,申请将负荷减少或使负荷为零,停用该CT所带的保护装置;
2、 若开路造成开路点起火时,应立即将CT停电,再进行灭火;
3、 当CT开路点不明显时,可采用红外成像仪扫描保护端子箱、CT端子排检查开路点;
4、 检查和处理CT开路时,应戴绝缘手套和穿绝缘靴,带绝缘柄的工具进行;