影响及现象:
1、有可能引起高频保护,距离保护误动作,使计量不准确,监控采集不到数据;
2、保护组二次空开跳开时。保护装置发“TV断线”、“装置告警”信号;故障录波组跳开时,发“故障录波启动”信号;计量、监视跳开时,功率、电压显示不正常,电度表失压指示灯亮,电度计量不准,“计量电压回路断线”光字牌亮。
处理过程:
1、 根据相应信号检查相关保护屏的电压采样值,确认是出现TV断线时,汇报调度申请将相关保护的距离保护、过电压保护、纵联方向保护退出运行;
2、 断开电压异常保护装置相应的交流电压空开;
3、 将CVT二次空气小开关试合一次,成功后送上各保护交流电压空开,投入相关保护;若送分路空开又跳开时,按越级跳闸情况处理,隔离故障回路,恢复正常保护回路;
4、 若试送不成功,不得再送,应检查二次回路是否短路,及快消除故障点后恢复。