揭秘中机国际高层供配电设计
co1439275285484
2015年09月02日 10:22:35
只看楼主

项目简介 中机国际工程设计研究院有限责任公司投资建设的中机国际工程技术研发中心及其配套工程;本工程总容量7000kVA,新上专变配电间两座(专变中心配电间、1#专变分配电间)。本项目地下室有负一至负四层,新上专变中心配电间布置于B座地下二层,安装总容量5000kVA,共设4台变压器(4*1250kVA),供B座商业用电、空调、地下室及裙楼等负荷;新上1#专变分配电间布置于A座地下二层,安装总容量2000kVA,共设2台变压器(2*1000kVA),供A座商业用电、空调负荷。













项目简介

中机国际工程设计研究院有限责任公司投资建设的中机国际工程技术研发中心及其配套工程;本工程总容量7000kVA,新上专变配电间两座(专变中心配电间、1#专变分配电间)。本项目地下室有负一至负四层,新上专变中心配电间布置于B座地下二层,安装总容量5000kVA,共设4台变压器(4*1250kVA),供B座商业用电、空调、地下室及裙楼等负荷;新上1#专变分配电间布置于A座地下二层,安装总容量2000kVA,共设2台变压器(2*1000kVA),供A座商业用电、空调负荷。



2014年,湘能楚天电力集团为德思勤项目提供智能供配电解决方案,并由湖南湘能电力勘测设计有限公司进行整体智能方案设计,湖南湘能电力强弱电实业有限公司对其电力项目进行总承包,所有高低压成套电气设备及集成智能模块由湖南楚天电气股份有限公司提供。

2015年,8月25日,完成送电,项目后期的运行维护由湘能电力运维公司进行物业式托管服务。

已完成的整体项目开始投入运行,得到了业主方的高度赞誉,并陆续有相关单位及同行应邀参观。





中机国际工程技术研发中心及其配套工程---设计详解

10KV系统接线设计


1.主题建筑地下4层,地上26层,总建筑面积109117.83㎡,建筑高度塔楼99.95m,塔楼B座99.90m。新上转变容量为7000KVA,共设置2个转变配电间;

2.专变中心配电间10KV采用双电源供电,改配电间中间设置4台125KVA变压器,低压部分采用单母线分段接线。

3.1#专变配电间设置2台1000KVA变压器,低压采用单母线分段接线.




专变中心配电间高压电气系统设计


1.本工程高压柜采用户内金属铠装抽出式开关柜,柜内配置温湿度自动控制器;

2.10KV位双电源电缆进线,单母线分段接线,互为备用,两进线开关和联络开关三合二;任意一台计量柜门开启,联跳本母线段10KV进线断路器和母联开关;进线电缆规格由线路设计确定;

3.电压互感器、避雷器柜装相电压表3块,线电压1块级电压转换相开关;

4.高压高计,根据本项目符合性质,总计量为一般工商业及其他;计量柜应符合计量装置标准;





专变中心配电间低压电气系统设计
1.两台进线柜和母联断路器应有机械联锁,和电气联锁,三个断路器在任何情况下,只能两个断路器同时闭合。

2.变压器低压侧总开关配电动操作机构,设失压、分励、长延时过载、极间配合短延时短路、瞬时短路、接地故障保护(分散式)保护

3.变压器配温湿度控制器及散热风机

4.无功补偿装置采用无源滤波器,采用自动循环投切。

5.低压塑壳短路器的分段能力不小于35KV低压配电防护等级为IP30.















免费打赏
dzkdzk
2015年09月02日 11:10:55
2楼
谢谢楼主分享!!!
回复
co1441621586371
2015年09月20日 17:16:25
3楼
不够完整,是不是还有后续?
回复

相关推荐

APP内打开