PKPM墙下条基自动计算 未考虑弯矩影响
瑞子的苏打
2015年09月01日 19:01:24
来自于PKPM
只看楼主

如图:图中为SATWE的墙体传下的荷载,均布荷载和弯矩。第二幅图为计算书,PMAX和P均为450 即为计入弯矩 M/W项。 计算结果偏小很多。为何出现这种情况?

如图:
图中为SATWE的墙体传下的荷载,均布荷载和弯矩。
第二幅图为计算书,PMAX和P均为450 即为计入弯矩 M/W项。
计算结果偏小很多。
为何出现这种情况?
热水瀑壶
2015年09月02日 08:30:16
2楼
谢谢分享!!
回复
phanghui
2015年09月02日 09:08:52
3楼
来看看。。。。。。。
回复
倾刃
2015年09月02日 10:34:56
4楼
路过,学习学习
回复
瑞子的苏打
2015年09月26日 16:34:11
5楼
看了下说明书,JCCAD墙下条基仅仅考虑砌体墙的,若要考虑弯矩,可以按照地基梁计算,或者手算
回复
lengxue11123
2017年07月12日 11:20:18
6楼
请问,有没有手算的资料
回复

相关推荐

APP内打开