电流互感器准确级组合
放飞2015
放飞2015 Lv.2
2015年08月31日 22:57:37
只看楼主

本帖最后由 放飞2015 于 2015-8-31 23:01 编辑 电流互感器如何选则准确级别组合呢?如附件图片,尤其保护级别如何选择5(10)P10 、5(10)P15?

本帖最后由 放飞2015 于 2015-8-31 23:01 编辑

电流互感器如何选则准确级别组合呢?如附件图片,尤其保护级别如何选择5(10)P10 、5(10)P15?

电流互感器.png

免费打赏
放飞2015
2015年09月01日 21:20:36
2楼
请:'(大师给我解答下。
回复
dylan3940
2015年09月02日 12:45:05
3楼
GB1208-2006电流互感器
GB1207-2006电压互感器
回复
放飞2015
2015年09月06日 21:55:24
4楼
dylan3940 发表于 2015-9-2 12:45 GB1208-2006电流互感器GB1207-2006电压互感器谢谢 版主帮助
回复
放飞2015
2015年09月07日 11:33:03
5楼
dylan3940 发表于 2015-9-2 12:45 GB1208-2006电流互感器GB1207-2006电压互感器版主 ,我看你了你提供的标准,可是还是不清楚怎么选择准确级。请版主指导下。。。
回复
放飞2015
2015年09月07日 22:46:36
6楼
请大师给我解答下。
回复
mayinghdng
2017年04月19日 14:20:30
7楼
学习一下,路过
回复
木叶秋声
2017年04月19日 17:25:13
8楼
谢谢楼主分享!
回复
zlwh
2017年04月21日 14:46:06
9楼
积分不够还看不了
回复
数字一
2017年06月06日 09:23:51
10楼
我的积分也是不够看,网上又找不到,单位也没有购买啊,郁闷!如何打破这个束缚呢!靠自己!
回复
ldyleon
2017年06月07日 15:01:50
11楼
计量用的CT要选0.2s的,其他选0.5s即可。第二个数字是误差等级,一般业主没有要求选10就行。最后一个15和20是CT饱和倍数,假如电源的短路电流比较大,CT容易饱和,最好选择大一些的,具体计算可以参考手册。
回复

相关推荐

APP内打开