本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-31 21:47 编辑 工地准备设三台5610塔吊,现有一台塔吊回转半径内有高压线通过,距塔吊垂直距离约40m,高压线高度约20m~30m。塔吊基础已经浇到完毕,起初咨询了安监站,现在又说不能设塔吊。 能根据规范之类说服他们吗?

本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-31 21:47 编辑

工地准备设三台5610塔吊,现有一台塔吊回转半径内有高压线通过,距塔吊垂直距离约40m,高压线高度约20m~30m。塔吊基础已经浇到完毕,起初咨询了安监站,现在又说不能设塔吊。
能根据规范之类说服他们吗?

免费打赏
无间道
2015年09月01日 08:26:25
3楼
按照安全规定,做好电缆线的安全防护。
回复
wangjiyiok
2015年09月01日 09:11:08
4楼
看样子设计方案的时候楼主已经考虑过了,是不得不这样放,若是如此的话,只能做高压防护了。百度“高压防护”即可,就是需要搭设一排架子,需要增加费用,这一点在你设计方案的时候跟甲方沟通好就完美了。
回复
co1440644856262
2015年09月01日 09:56:16
5楼
wangjiyiok 发表于 2015-9-1 09:11 看样子设计方案的时候楼主已经考虑过了,是不得不这样放,若是如此的话,只能做高压防护了。百度“高压防护 …受教了,以前没遇到过这种情况,现在看了 感觉施工过程中真是什么情况都会遇到啊
回复
欲霸不能
2015年09月01日 10:48:02
6楼
wangjiyiok 发表于 2015-9-1 09:11 看样子设计方案的时候楼主已经考虑过了,是不得不这样放,若是如此的话,只能做高压防护了。百度“高压防护 …架子材料用杉木还是钢管?
回复
wa_zh10
2015年09月01日 11:24:51
7楼
设竹脚手架隔离。
回复
wangjiyiok
2015年09月01日 14:16:20
8楼
欲霸不能 发表于 2015-9-1 10:48 架子材料用杉木还是钢管?我们之前用的是毛竹
回复
疯子闹街
2015年09月01日 15:26:07
9楼
欲霸不能 发表于 2015-9-1 10:48 架子材料用杉木还是钢管?钢管,杉木搭设高度有限,且强度稳定性有保证
回复
那路透
2015年09月01日 16:40:35
10楼
还没遇到过,不过我第一反应是控制塔吊的旋转范围
回复
wangjianxiong123
2015年09月01日 18:59:05
11楼
谢谢楼主分享
回复
甲方施工员
2015年09月02日 08:41:53
12楼
安全距离 有规定
保证安全距离

要不高压线做防护
回复