框架梁端部是跟次梁搭接,锚固,求解
达摩判官
2015年08月31日 11:12:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-31 11:37 编辑 框架梁200x500端部是跟次梁搭接,次梁是200x400,KL的通长筋是16,按照KL四级抗震,C25,弯锚水平段是0.4Lae =256,那锚固岂不是不满足,锚固在次梁上。 这个KL在跟次梁搭接的钢筋是否需要改小钢筋直径。 我知道要是端支座是横向200厚的剪力墙,那就是钢筋直径变小,改为12的钢筋。

本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-31 11:37 编辑

框架梁200x500端部是跟次梁搭接,次梁是200x400,KL的通长筋是16,按照KL四级抗震,C25,弯锚水平段是0.4Lae =256,那锚固岂不是不满足,锚固在次梁上。
这个KL在跟次梁搭接的钢筋是否需要改小钢筋直径。
我知道要是端支座是横向200厚的剪力墙,那就是钢筋直径变小,改为12的钢筋。




QQ截图20150831110608.jpg

免费打赏
tiantangyouzui
2015年08月31日 17:43:33
2楼
问下设计呗,直线段大于0.35倍的是否可行,在向下15d。
回复
vikinson
2015年09月01日 23:14:38
3楼
次梁锚主梁是0.35lab吧,非抗震,C25,三级钢好像是0.35*40d吧!直径改小吧!
回复
gaojian307
2015年09月02日 09:43:35
4楼
铰接就行,另外是不是应该次梁搭到这个梁上了
回复
y0915150030
2015年09月10日 21:40:20
5楼
问下设计可以把钢筋大小调小一个等级后用以满足平直段长度
回复
疯子闹街
2015年09月11日 17:45:05
6楼
楼主,图截的大点吧,都看不清楚
回复
dengken205
2015年09月12日 07:17:21
7楼
没啥好办法,实际施工都是不够的。
回复
与我无缘的你
2015年09月12日 15:10:23
8楼
问下设计呗
回复
雪琴
2015年09月14日 10:26:01
9楼
实际施工很多不能满足
回复
李志凯
2016年05月17日 10:28:40
10楼
谢谢楼主,学习了
回复