[讨论]这个楼的排水怎么来?
dabingonline@co163
2007年10月29日 09:24:37
只看楼主

一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防

一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?

地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场
二层-停车场
三层-人防

1193621106007.JPG

免费打赏
13646620698
2007年11月04日 20:05:56
22楼

先去看看人防规范,再说
回复
liuhui00301
2008年02月20日 16:08:31
23楼
可以用真空排水,可以解决你的问题。
回复
honner
2008年02月20日 21:52:41
24楼

隔油好像有专门的设备可以做到的,不一定要做隔油池的,上次我什么地方看到过,现在一时想不起来了。
回复
dabingonline@co163
2008年02月25日 14:42:23
25楼
23楼的真空排水和24楼的那种专用设备,能不能再给点更详细的信息,比如说厂家的联系方式什么的。
回复
liuhui00301
2008年04月14日 13:43:24
26楼
采用真空排水的话,可以在地下二层做,地下一、二层的污水均在二楼收集,不用穿过第三层。厂家联系方式:山东华腾环保科技有限公司 0531-88877806 qq:275461721(注明:给排水)
回复

相关推荐