钢结构外包柱脚建模疑问
askzhu
askzhu Lv.12
2015年08月29日 12:21:34
只看楼主

本帖最后由 askzhu 于 2015-8-29 19:03 编辑 做外包式柱脚时候,建立模型时候柱脚从一般的-0.300m开始还是用-0.300减去3倍的柱截面填进去采用独立基础。

本帖最后由 askzhu 于 2015-8-29 19:03 编辑

做外包式柱脚时候,建立模型时候柱脚从一般的-0.300m开始还是用-0.300减去3倍的柱截面填进去
采用独立基础。 QQ图片20150829121610.png QQ图片20150829121618.png






QQ图片20150829121610.png


QQ图片20150829121618.png

免费打赏
jswangtian
2015年08月30日 15:14:25
2楼
个人认为,应从钢柱底板开始。
回复
zyhjiao
2015年08月31日 09:17:30
3楼
从-0.3计算就行了,下面的属于短柱。
回复
askzhu
2015年08月31日 14:09:54
4楼
zyhjiao 发表于 2015-8-31 09:17 从-0.3计算就行了,下面的属于短柱。这样出来的图纸柱子底板就是-0.300包柱子的短柱顶标高就是0.900.然后在手动给它们改成对应标高么
回复
askzhu
2015年08月31日 14:12:28
5楼
jswangtian 发表于 2015-8-30 15:14 个人认为,应从钢柱底板开始。但是,从短柱顶就开始有混凝土包裹了。是不是能认为柱子截面就发生变化了呢?这必然也会影响长细比吧
回复
co1441019949169
2015年09月01日 11:33:56
6楼
不明觉厉!!!!!1
回复
萧剑
2015年09月01日 12:33:41
7楼
建模从基础顶面算起 不包括埋入深度
回复
askzhu
2015年09月01日 18:59:57
8楼
萧剑 发表于 2015-9-1 12:33 建模从基础顶面算起 不包括埋入深度独立基础也可以这样做么
回复
奋斗的大白
2015年09月03日 09:27:18
9楼

施工未按门规8.2.5-9条(还是强条)设置支撑和风缆绳,不知设计说明是否有这一条;感觉设计构件尺寸也偏小,60m跨,截面不大,柱脚锚栓也不大。
回复
askzhu
2015年09月06日 19:07:15
10楼
奋斗的大白 发表于 2015-9-3 09:27 施工未按门规8.2.5-9条(还是强条)设置支撑和风缆绳,不知设计说明是否有这一条;感觉设计构件尺寸也偏小 …大侠,不知道您说的是神码
回复

相关推荐