随着科学技术的前进和电力体系体例改造的不竭深化,变电自动化技术获得越来越快的成长,从电磁型庇护到晶体管庇护,再成长到微机型庇护,和变电综合自动化装配年夜大都实现了微机自动控制,它们以通讯网络技术为根蒂根基,把各类继电庇护装配及自动装配与RTU和调剂端毗连起来,使变电站实现高质量、高速度、高灵活性和低成本的生产治理。但由于变电站的非凡情况,如强电磁场等众多身分的影响,使变电站的二次装备遭到各类各样的干扰,为提高其运行的平安和工作的靠得住性,在变电所设计时应斟酌周全,凭据分歧的干扰源,接纳响应的抗干扰措施,总结抗干扰的经验,逐渐到达变电所电磁兼容的要求。
干扰的主要来历所谓干扰,就是指除正常旌旗灯号外,还有可能对监视和操作装配的正常工作造成晦气影响的且不划定规矩变化的旌旗灯号。
变电所主要的干扰源有以下几种:
交变磁场干扰在变电所里的变压器、有年夜电畅通流畅过的电缆(电线)、电抗器和电容等的四周都有极强的交变磁场。在交变磁场里的二次装备,包括导线、网络通讯回路城市遭到它感应,这些感应形成干扰电压。这些干扰电压会致使二次装备CPU运行犯错,内存数据改变、当地监控的显示器图像变形扭曲和闪灼,网络通讯中数据改变或通讯中断,造成装备异常运行,对控制系统的破坏性最强。交变磁场干扰是变电站内最普遍的干扰。
电容耦合干扰由于一次装备载流体对二次回路间存在有电容,是以一次装备对二次电缆发生电容干扰。另外,在变电所内导线之间的相互耦合,电源线与系统的耦合。这是电场耦合或磁场耦合。是干扰二次装备工作的缘由之一。
地电位差干扰在电力系统中,由于对地尽缘不良,城市发生不稳定的泄漏电流,地电流在年夜地中流动会发生电压差,使站内两头接地缆芯和屏障层发生电流形成干扰。假设二次装备接地地址选择不妥,漏电流会使各点之间存在电压差,使二次装备经常发生不肯定的故障。
自然干扰自然干扰是指年夜自然现象所引发的干扰和来自宇宙的电磁波辐射干扰,如雷电、年夜气低层电场的变化,是不成消除的干扰。其中雷电干扰最为严重。雷电不仅会造成二次电源模块的损坏,还会烧毁通讯口和输进模块。
电源系统引进的干扰许多二次装备采用直流稳压电源,这类电源假设滤波电容上堆集的能量使端电压的某一值不能保证设计要求的电压时,会被装配判定为断电或故障,引发装配闭锁,而误动或拒动。
变电所的二次装备遭到的干扰不单单是以上几种,干扰源也是各类各样的,但以上这些是最多见的,接纳响应的软硬件措施,可以消除或削弱。
干扰的风险微机庇护和监控装配既有数字部件,又有模拟部件,而干扰对数字部件和模拟部件所酿成的后果是分歧的。模拟电路在干拢作用下往往使开关电路误翻转,在没有完善闭锁措施时将会致使动作;数字电路受干扰作用往往造成数据或地址传送毛病,从而致使装配运行故障或功能故障。因而可知,干扰轻则造成数据传送毛病,重则造成庇护拒动或误动,城市影响电力系统供电的靠得住性。
干扰的防范措施软件抗干扰措施软件抗干扰是指在软件设计中接纳针对性措施,避免窜进微机庇护和控制装配内部的干扰旌旗灯号。
二次装备的软件抗干扰就是把收集到二次装备的干扰旌旗灯号用各类数字进行滤波消除或削弱。数字滤波是经由过程法式实现的,所以在装备选型时就应当斟酌,它无需增加硬件装备,只需修改一下软件。
硬件抗干扰措施硬件抗干扰是指提高活络器件的抗干扰性能。
①在硬件上将干扰源尽量屏障失落②装配的接地址应准确、靠得住电气接地系统,用于UPS和隔离变压器屏障层接地,以避免电网杂波窜进系统;变电所室内屏障和防静电接地系统,用于所内屏障接地、防静电系统接地和装备机箱外壳接地;变电所防雷接地系统,用于避免雷击等风险;控制系统专用地系统,为二次装备专用的措施,不答理与其它任何装备相连,以免造成干扰。
上述四套接地系统尽对不允相互混用,在接地位置上要保证有一定平安距离。
对电源系统接纳的抗干扰措施为了保证二次装备的靠得住运行,对装备的电源系统可接纳以下抗干扰方式:
要保证供电电压波形稳定,可以使用UPS来稳定工作电源,并尽可以使用变电所的直流电源;应采用隔离变压器,隔离共模干扰,避免电网噪声干扰窜进控制系统,或强雷电压对装配的损坏;使输出回路尽量短,以下降感应噪声,使用的电缆芯不能太小,减小压降,或提高其工作电源。
二次回路的抗干扰措施准确安装电缆的屏障层,采用带屏障层的控制电缆。
弱旌旗灯号导线不得与强电导线共用一根电缆,尽量将它们分隔排放;交直流回路制止共用统一根电缆,避免造成相互干扰。
规范控制电缆的敷设,变电所设计时应斟酌好电缆沟的走向,避免与电力电缆距离过近。
为二次装备和二次电缆敷设专用接地铜排机关等电位面。
电流互感器、电压互感器的二次回路应保证一点接地。
电压互感器二次回路和三次回路应相互自力。
可在旌旗灯号输进端加装无源滤波器,削弱窜进的干扰旌旗灯号。
变电所的所有开关量的输进和输出触点(跳闸出口和监视旌旗灯号)和数字量输出(如串口)都应采用光电隔离。
其他抗干扰措施输进采样值纠错软件运行进程的核对,比力屡次核对的成效,不异才判定为准确法式出轨自恢复、增加看门狗WATCHDOG技术采用密码庇护方式采用系统容错设计技术,如动态冗余法,夹杂冗余法提高装配故障自动检测功能,实时发现、处置异常情况。